GerdS
2013-06-13 09:50:45
- #1
亲爱的论坛成员,
关于我们使用的“Enervent Pingvin”控制式居住空气换气系统,我们进行了空气流量测量,因为我们投诉屋内空气不新鲜,并且认为进来的空气量过低。
测量结果见附件。
测得的新风空气量比计划空气量低35立方米/小时:实际为140立方米/小时,计划为175立方米/小时。根据通风设备的数据表,该设备在60%档位应产生190立方米/小时的风量。实际测量显示比该数据少50立方米/小时。
我希望听听大家对测量空气流量的看法。
先行致谢。
此致,
敬礼
Gerd
