关闭承重墙中7厘米厚、20厘米深的缝隙。

  • Erstellt am 2020-07-08 12:59:38

Kr4pf3n

2020-07-08 12:59:38
  • #1
你好专家们,

我目前面临一个挑战。我觉得这是向本论坛的砌墙工人提问的问题。

我必须在一栋两户住宅中重新布置电线。经过仔细分析发现,原本的四芯10平方毫米电缆也必须更换成五芯10平方毫米电缆。说干就干,我把从地下室到一楼的电缆换掉了。为此,墙壁被开了一个大约7厘米宽,2.75米高的槽。在七十年代,电缆是直接嵌入墙内砌筑的。现在我在两个公寓的两堵承重墙上都有相当大的槽,这些槽当然必须被重新封闭。这里需要在座各位专家的意见。
我怎么才能恢复这些墙的最大稳定性?
由于这些槽是竖直的,墙会因此大幅削弱吗?
墙内现在还有许多电缆,2条主线和6根2.5平方毫米的Nym电缆。它们在封槽时会造成干扰吗?

作为一个“外行”,我本来打算用膨胀灰浆从下到上逐步封闭槽口。用膨胀灰浆以施加一些压力在整体结构上。还是说这反而适得其反?

如果能得到你们的数字支持就太好了。

提前感谢,致以最诚挚的问候
Sebastian
 

nordanney

2020-07-08 14:46:34
  • #2
你真的在承重墙上开了20厘米深的槽吗?几乎穿透了整堵墙的厚度?
 

Kr4pf3n

2020-07-08 15:01:00
  • #3
你好Nordanney,

是的,我必须这么做。否则我就拿不到那根电缆。我不想打开楼梯间,所以是从公寓里面开进去墙里的。没想到那根电缆几乎就在楼梯间里。其实现在墙主要是靠楼梯间的抹灰在支撑。你能给我一些好的建议,告诉我现在该怎么办吗?

祝好,Sebastian
 

nordanney

2020-07-08 15:20:34
  • #4
抱歉,因为承重墙最多只能开槽30毫米深(如果墙体至少有30厘米厚,你在这个深度下可以向宽度方向开20厘米),现在只能找结构工程师了。可能还需要采取其他结构加固措施。
 

11ant

2020-07-08 16:28:08
  • #5
呃,不,应该是“后面”。如果我理解正确,你从对面墙那边挖掘了一根电缆。在这么没计划的操作下,我想没必要建议你用平面图来配图你的帖子。但也许可以用照片?
 

HilfeHilfe

2020-07-08 17:13:55
  • #6
你为什么不干脆重新弄一下,而且不要切得那么深!!我个人会保留旧的电缆!现在机会已经没了。
 

类似主题
18.10.2013卫星和/或有线电视?12
27.03.2014拆除或移动墙壁时必须注意什么?10
16.07.2015户外灯的电缆太短11
01.01.2016德国有线和电信的家庭连接费用是多少?37
14.01.2018德国电缆或电信或两者14
09.06.2017电脑电缆和无线路由器43
12.12.2017用于灯具连接的许多彩色电缆 - 如何连接灯具?11
19.02.2018UPT电缆 - 它是什么以及安装在哪里?10
04.02.2020安装地暖附加绝缘层 - 电缆铺设在毛地板板上25
07.09.2021无线局域网新建 - 网络插座/电缆53
06.06.2020通过穿线管拉电缆20
08.04.2021没有天线和卫星-CAT电缆,没有空管的建设?65
01.09.2020哪种管道适用于局域网电缆?32
18.09.2020洗衣房里的CAT电缆 - 没有压接?45
19.02.2021Telekom 混合或 Vodafone 有线 - 网络的优缺点36
04.01.2022有线与电信光纤 - 决策56
08.05.2021连接LED吸顶灯 - 吸顶上挂着几根电缆27
16.09.2021申请有线和/或DSL连接37
28.08.2021寻找适用于CAT 7电缆的门铃12
12.01.2025理解问题:山墙屋顶 - 承重墙 - 平面图11

Oben