水池直接位于施工道路旁 - 有损坏的风险吗?

  • Erstellt am 2020-10-30 09:50:12

Tolentino

2020-10-30 09:50:12
  • #1
你好,亲爱的Forianer们,
我家的BV现在已经进行了拆除工作( )。
此外,还修建了一条施工道路,但遗憾的是它直接通向一个(空的)(PE-)水池( )。

我的邻居,同时也是建筑合伙人(但他在整个地块的后面有自己的房子),现在担心如果一辆40吨重的卡车沿着施工道路开到尽头,水池可能会受到损坏。我们的工地负责人向我解释说,压力会以45°角向下分散开来。这样水池的部分也肯定会受到压力影响。施工道路和水池之间大约还有1米的土层。水池大约尺寸为2x1.5x1米,竖直埋设,最长边在地下。

他的担忧合理吗?例如,只填满水池是否足够?还是说最好挖出来搬走?不过我又担心那样施工道路后面可能不再稳固,即使我们重新填回洞,也可能压实不到位(邻居想用EL填充)……
你们中有人在地基工程有经验,或者甚至能计算这情况吗?需要哪些数据?
 

Nida35a

2020-10-30 10:08:55
  • #2
如果不打算在该位置继续使用[Zisterne],那就现在把它移走。 如果[Zisterne]仍然密封且将来打算继续使用,我会 1. 通知施工负责人 2. 用安全警示带封锁该区域及其周围1米范围 3. 竖立标志牌,注意[Zisterne]—禁止放置任何重物。 因为在施工阶段,每个人都会不断送来各种东西并放在空旷处,而且每台吊车和带卸货吊臂的卡车都有支撑脚。
 

Tolentino

2020-10-30 10:24:25
  • #3
1. 水池本身可以留在那里。 2. 和 3. 当然,我们会处理的(项目经理知道水池的情况,但奇怪的是还没有说什么,我会直接再问他)。现在的问题更多是,如果一辆卡车仅仅停在建筑道路上(如说距离水池1米远),水池是否可能因此受到损害,因为压力会通过土壤传递。也就是从斜侧面上方。
 

Nida35a

2020-10-30 10:34:00
  • #4
45度的力传导到地面已经被证明是有效的,但不知道地基的结构和密实度, 即使是专业人士也会犯错误,参见科隆地铁
 

Tolentino

2020-10-30 10:36:31
  • #5
也就是说存在造成损害的风险?还是我应该如何理解?
 

Nida35a

2020-10-30 10:37:06
  • #6
用警示带你确定侧面转斜侧的程度,是的,施工通道在那里可能会下沉。
 

类似主题
16.11.2015雨水蓄水池:有用吗?必要吗?费用是多少?25
18.02.2018水槽尺寸 - 建筑规划建议62
17.07.2017防冻水供应蓄水池的想法?13
24.10.2019使水箱的水管防冻13
22.11.2023城市别墅或独栋住宅位于500平方米的矩形地块上586
23.01.2020将油罐用作水箱:谁做过这件事?20
23.03.2021花园中的蓄水池 / 车道36
30.04.2020水箱中的雨水也可以用于洗衣和冲厕所吗?22
14.06.2020花园用水需求/年 --> 雨水收集池值得投资吗?53
11.06.2020雨后水箱仍然保持空空如也14
22.07.2021用于花园灌溉的水箱 - 选择哪种水泵?69
09.05.2021网上订购水箱(混凝土)- 有什么经验?21
04.04.2022将蓄水池和雨水检查井合并?13
01.05.2022蓄水池及潜在的排水问题11
10.08.2022用于花园灌溉的雨水蓄水池值得吗?25
26.01.2023水池!不想要,但被迫接受——经验40
14.07.2023如何从地下室连接水池,但怎么做?11
16.08.2023蓄水池 - 最大土壤覆盖层?11
15.01.2024通过抽水水池经济吗?30
14.05.2024没有蓄水池的自动花园灌溉系统值得吗?29

Oben