用于受控住宅通风的天花板出口,这正确吗?

  • Erstellt am 2019-06-02 13:22:41

tumaa

2019-06-02 13:22:41
  • #1
大家好,

混凝土楼板需要订购,我需要告诉施工负责人控制性住宅通风系统的出风口应设在哪里。

起初计划使用100毫米螺旋折边管,但这样会使混凝土楼板成本增加等......现在我计划用扁平风管。

阁楼也将被改造。

现在计划使用6个送风口和6个排风口。

一层:
1个排风口将直接在家务间
2个排风口(客用卫生间和厨房)
1个送风口(起居区)

二层:
1个排风口用于卫生间
4个送风口用于卧室

阁楼:
2个排风口(储藏室和卫生间)
1个送风口用于房间

这样安排可以吗?谢谢!






 

boxandroof

2019-06-02 13:25:42
  • #2
在父母那里做两个阀门,住宅那里也许也做两个。在洗衣机/干衣机那里也做排气。

有人计算过吗,还是这个方案从哪里来的?
 

tumaa

2019-06-02 13:28:54
  • #3


位置会无所谓吗?

开口会变宽,需要考虑洗脸盆,这样是否还能行得通?
 

boxandroof

2019-06-02 13:30:05
  • #4
嗯,尽量远离[Ab-/ bzw. ZUluftventilen]。
 

tumaa

2019-06-02 21:18:57
  • #5


洗衣房里的圆盘阀直接连接在分配器上.....

我和一个朋友一起做的,先考虑了每个房间需要什么,根据每个房间的数量,我们最多假设每个房间一个排气/送风口。
 

boxandroof

2019-06-02 21:37:52
  • #6
这取决于需求。正如我说的,卧室如果有两个人就是两个,否则一个通风口通过的空气太多。客厅也是一样。

排风口可以通过更多的空气,因为那里的噪音或气流不那么关键。
 