charlieboy
2013-08-02 23:36:07
- #1
你好,
我今天很幸运,一个20吨的挖掘机不小心“挖出”了我家与车库之间的地下电缆(空管是另一家公司错误铺设的,没有按照计划的位置,而且警示带离电缆不够远,但那是另一回事)。
由于每米价格超过2欧元(NYY-J 4mm²),我想知道剩余的电缆段是否还能安全使用,还是因为可能存在更多断点必须全部丢弃?电缆是放在空管里的,两端都从墙里拉出了一段(车库和住宅)。在挖掘机铲斗的一侧电缆被干净切断,距离铲斗另一侧120厘米处电缆被剥皮。我还能单独使用这两段剩余电缆吗(每段约25米)?当我测量所有导线时得到了110毫欧的特定电阻,这是否意味着电缆仍然完好?
我会更换电缆,因为我不想在室外修补,但也许我还可以把电缆用来从配电箱到工作间的线路?
感谢你的建议!
