建筑法:阁楼(四坡屋顶)的第二紧急出口

  • Erstellt am 2021-04-20 16:59:00

RomeoZwo

2021-04-20 16:59:00
  • #1
你好,

在一栋建于2013年的三户住宅中,阁楼的改建与建筑许可不同(高层和阁楼各为两套复式公寓)。
建筑许可中计划有一个画廊,我认为作为“房间内装置”是允许的。
然而,阁楼的施工却完全作为一个独立楼层来完成(包括2个房间和浴室)。这是一座屋脊斜度为23度的半坡屋顶。在阁楼的双扇窗户处没有设置逃生台。



有人可以确认或否认我的观点(不允许)吗?
 

nordanney

2021-04-20 17:08:27
  • #2
救生平台有什么用?我知道,只要消防队能用梯子接近,就没问题(2016年北莱茵-威斯特法伦州的情况。来源:消防队 NRW 在自有房屋处)。
 

RomeoZwo

2021-04-20 17:12:51
  • #3
对此有相关标准吗?还是取决于社区现在使用哪种消防车?
 

Sparfuchs77

2021-04-20 17:47:16
  • #4


但我认为只有当双开窗户的边缘距离屋檐水平距离为一米且踢脚墙高度小于90厘米时才行。否则必须在窗户前设置一个踏板,距离相应的一米。

这可能与如何引起注意有关。如果距离太远,从下面是看不到的。

关键可能还在于联邦州。

 

nordanney

2021-04-20 19:43:33
  • #5
对于第1款所述的不位于一层地面的使用单元,第一个逃生通道必须通过必要的楼梯。第二个逃生通道可以是另一组必要的楼梯,或是消防救援设备能够到达的使用单元位置。根据§33第2款第2句作为逃生通道的窗户,其净开口面积必须至少为0.90米×1.20米,且高度不得超过地面上缘1.20米。如果这些窗户位于斜屋顶或屋顶结构中,其下缘或前方的出口距离檐口的水平距离不得超过1米。

==> Das gilt in Sachsen.
 

RomeoZwo

2021-04-20 19:49:20
  • #6
嗯。檐口边缘有2.8米。所以可能不符合规定。因此可能批准的方案与实际建造的不同。
 

类似主题
31.10.2008汽车棚和设备小屋也需要建筑许可证吗?13
15.02.2011建筑许可申请12
27.09.2018免办程序中新建建筑许可的费用11
19.03.2015关于建筑许可的问题21
28.11.2024针对已批准建筑许可的邻居诉讼46
18.03.2016邻居对建筑许可证的影响18
16.01.2017只要土地未开发,就不发放建筑许可证?10
20.08.2017建筑许可证的颁发?24
31.12.2017冬季花园改造—需要建筑许可还是免许可?15
08.01.2018根据法律,如果…,建筑许可将自动颁发12
22.01.2018在尚属他人的土地上建造——等待建筑许可25
21.06.2018建筑许可证必须包含什么?法律保障?19
29.08.2018填平高地以使其平坦——需要建筑许可证吗?16
18.09.2018排放保护问题自助加油站 - 建筑许可?20
24.10.2018经纪人出售未持有当前建筑许可的房屋。公证费用?25
26.01.20191931年的建筑许可未被遵守35
08.04.2019获得建筑许可后可以移动车库吗?11
09.09.2022勃兰登堡建筑许可过程中森林转变的经验20
28.08.2019露台屋顶建筑许可14
06.09.2019建设项目和建筑许可可行吗?97

Oben