楼上的浴室:通风井?

  • Erstellt am 2015-06-08 16:58:38

willWohnen

2015-06-08 16:58:38
  • #1
你好,

一位去年参与建筑的同事提到了一些事情。
遗憾的是,他说得很不清楚,我还不太明白,然后我才能询问这是否已经在我们这里计划好了。

他说,楼上的浴室可能会出现一些问题,这是楼下浴室不会有的。
他们在一个较晚的施工阶段不得不为此加了一个“管井”。
管井的作用类似于一种通风(?),这样通过排水口(?),浴室里就不会有来自下水道的不良气味??

我也只能这样解释了。

帮帮忙。

问候
 

Tubifex

2015-06-08 18:24:14
  • #2
对于每一个排水系统,厕所-洗手盆-淋浴-浴缸-水槽等,必须配备一个集水管,专业人员称之为垂直排水管,这个管道必须通过屋顶通气。
没有这个通气装置,在冲厕所时会把上述设备上的气封吸干。为什么?厕所冲水时会突然有大量的水注入排水管,为了让水能够顺利通过垂直排水管从上方需要空气。空气通过屋顶通气管被吸入。如果通气装置缺失或通气不足,厕所冲水的水量会从排水系统中阻力最小的位置吸入空气,而这个位置就是浴缸和淋浴的气封。这些气封的虹吸高度最低,仅为1-2厘米。如果虹吸气封被吸干,排水管就会在这一点进行空气交换,导致异味产生。

在屋顶安装管道时,通常是后期加装,经常忽视排水管的通气和排气,导致出现上述难闻的排水异味。
如果你外出旅行,这些低虹吸高度的气封也可能因干涸而失效。此时,可以往气封内加入少量防冻液或沙拉油,防止蒸发。

此致
Leo敬上
 

Tubifex

2015-06-08 18:37:23
  • #3
附注:不是Glysantin,正确的是Glycerin。沙拉油会随着时间变质,因此保存时间不如Glycerin长。
 

willWohnen

2015-06-08 21:47:20
  • #4
:非常感谢你的精彩解释。现在我明白了。

有了这个理解,我刚问了我丈夫,他说在我们的山墙墙上已经装了这样一根管子。
我之前没注意到,所有的管子对我来说都只是管子。
这个管子在屋顶上还会换成一种特殊的通风瓦并连接起来。
希望这样我们就没有臭味的淋浴了。

又一个事项顺利完成,非常好。

祝好
 

WildThing

2015-06-09 12:34:03
  • #5
大家好,

我来插一句。我们现在遇到了一个非常讨厌的问题,跟这个排气管有关。
我们目前住在顶楼公寓,卧室只有两个天窗(顺便说一句,我不推荐这样!)
有些晚上我们根本打不开窗户,因为外面闻起来像下水道的味道。空气流通过排气管穿过屋顶,直接吹进我们的天窗……这正常吗?还是管子里应该有个阀门什么的?
反正非常烦人,因为晚上不能随便开窗通风,总得看外面是不是“臭”。
 

Tubifex

2015-06-09 17:07:21
  • #6
你好,
如果你的屋顶通风口靠近天窗、老虎窗,应将通风管道向屋脊方向延伸更高。像你想的那样安装一个挡板是不允许的。

对于烟囱排气口存在同样的问题,只不过如果废气进入居住空间是非常危险的。所以你必须这样看待你的屋顶排气管道,也就是说,唯一的办法就是将屋顶通风管道提高。
一名卫生安装工必须遵守DIN 1986的规定,而该规定明确指出:

如果通风管道靠近居住空间,则必须至少比窗户上沿高出1米安装,或者布置方式需至少比窗户开口侧面高出2米。正如过去几年众多从业人员所要求的,这条明确指令已从旧版DIN 1986第1部分纳入新版标准。

你可以简单测量一下系统中是否存在这个错误。

Leo
 

类似主题
12.08.2015天窗选项28
27.02.2016在顶层天花板中铺设控制住宅通风管道的位置21
28.09.2016雨天卷帘天窗降噪11
17.10.2017通过开发商增加浴室还是仅铺设管道?10
26.09.2017卧室的天窗?13
10.01.2018将浴缸放置在天窗下是否明智?13
21.04.2018屋顶坡度约为12°时,屋顶天窗真的不可行吗?18
21.07.2018客厅天窗的遮阳 - 经验/建议?28
25.10.2018天窗非常起雾,水沿边缘流出10
26.09.2019KG管可以铺设在砾石中吗?11
29.11.2020天窗严重起雾。早上有大量冷凝水。17
03.01.2021后期安装天窗的费用20
30.07.2021斜屋顶窗户的电动卷帘15
11.11.2021如何密封管道或整个开口11
30.05.2022由于防火要求,天窗不可行——还有其他选择吗?26
10.07.2023浴室更换天窗是否包含在热泵的补贴中?10
15.11.2023天窗数量及窗户位置29
12.02.2024天窗还是人工照明作为替代?14
23.02.2024后期安装浴缸还是淋浴?27

Oben