基本通风系统

  • Erstellt am 2016-09-25 18:49:51

garfunkel

2016-09-25 18:49:51
  • #1
你好,

由于我的屋顶已经升级,现在基本上非常密封,我正在考虑为顶楼公寓安装通风系统。尤其是因为我偶尔会离开1-2周,倾斜的窗户不总是防雨的。
但是我缺乏基本的信息。

我的想法是:
当湿度过高时,强制通风室内空气,是否可以针对单个房间进行?
-> 浴室、隔热阁楼、办公室、卧室、客厅-餐厅包括厨房
-> 如果公寓某个房间安装了瑞典炉,这样的系统还能合理运行吗,还是这是一个根本性的问题?
-> 这样的系统能否排出某个房间的热空气(过热空气),并在其他房间分配,作为供暖辅助?
-> 通风或通风设备的噪音是否能被察觉或听见?
-> 这样的设备能安装在阁楼吗?如果装在阁楼,那么下面的卧室会不会有太大的噪音?(阁楼朝屋顶一侧有隔热层,但与下面房间之间没有隔音)
-> 这样的设备能节省暖气费用吗?
-> 这样的系统是否会将湿度过高房间的空气分配到湿度过低的房间,还是湿度过高的空气总是排到室外?
-> 这类设备是全天运行还是每天运行2、3、...6次?
-> 是通过湿度控制,还是通过温度和湿度控制?
-> 我时常听说系统里霉菌有危险。实际上系统长霉的可能性有多大,需要多频繁清洁什么部件?

公寓面积约95平方米,平均层高3.2米,大致体积300立方米(未布置家具)。
房间分布为:
客厅、餐厅、厨房(一个大空间)55平方米/187立方米
浴室10平方米/34立方米
卧室14平方米/28立方米
走廊10平方米/35立方米
办公室6平方米/12立方米

把暖气片的恒温器直连此通风系统,从中心位置按温度和湿度控制公寓,是否合理?
这属于基础套餐还是高端标准?

我已有一根直径100毫米的排风管和风扇,能用这根排风管吗,这样就不用再穿墙开孔了?

这类系统的基本需求是什么,哪些是附加功能?与暖气的连接应该算附加,成本也更高。

能估算这种系统为一套公寓的费用大概多少?
 

RobsonMKK

2016-09-25 18:52:11
  • #2
其实主要是在现有建筑中安装分散式通风系统。你可以谷歌一下,所有问题都会很快得到解答。
 

Legurit

2016-09-25 20:08:01
  • #3
这些是将空气吹入房间的管道,还有将空气抽走的管道。 当然可以设计一个调节器方案并让其实现……但它是否会像预想的那样工作呢?我对此表示怀疑。将多个房间连接起来也比较少见。

在现有建筑中,你可能需要使用包管或吊顶……或者选择分散式…… 如果是为了保护建筑结构,这种简单的分散式系统其实非常好……总是运行在1档,离开时可以切换到2档。
 

garfunkel

2016-09-25 20:38:45
  • #4
原则上,我有几个核心点,希望通过这样的系统能够实现。
- 在空气湿度过高时强制通风(不仅仅是卫生间)
- 将例如瑞典壁炉产生的多余热量从积聚在天花板的热气中抽出,然后例如在卧室、走廊、办公室中吹出。
- 新风供应

最重要的是湿气要排出去。屋顶按KW50标准进行了翻新,外墙只有几平方米的山墙墙面。除此之外,阁楼内没有旧楼外墙,或者说没有其他外墙。
整个公寓的能效等级大约在KW50到KW70之间。

对我来说,例如将多余的热量分配出去,尤其是在天花板高度超过3米的情况下,作为供暖支持似乎是合理的。

我暂时不知道需要铺设多少管道。大概也取决于从哪里抽取暖空气及重新分配更合理。但由于局部还有一个尖顶阁楼,我认为在我这种情况下,布管可能并不是特别复杂,至少是隐藏管道方面。
如果情况顺利,我只需要在房间墙壁上开几个通风孔,就可以把管道全部铺设并隐藏在尖顶阁楼里。但是否能像我临时想象的那样,还不确定。

基本上,我还需要一个设备,既能从外面吸入新鲜空气并分配到室内,或者吸出室内空气,然后排到室外,或者根据需要引导到别的房间。

我不知道这方面的成本有多高,不清楚这是标准配置还是定制工程。但我确实对把公寓这样调节挺感兴趣的。

还有一个有趣的点,就是能够告诉暖气片它们现在不需要加热了,或者只需要减少加热,因为有其他房间的暖空气补充进来了。
 

RobsonMKK

2016-09-25 20:43:55
  • #5
带温度传感器的加热恒温器?问题出在哪里?

但正如我说的,我先基本了解一下这个主题
 

garfunkel

2016-09-25 20:53:30
  • #6
是的,不过你们能估算一下像我描述的这种设备大概多少钱吗?
比如向其他房间分配暖空气
新鲜空气供应
空气湿度过高时的排风

这种工作通常由哪类专业人员来完成?是暖气安装工,还是应该找其他地方的人?
 

类似主题
06.05.2015居住/用餐/厨房:你们住在哪里,或者将要住在哪里?52
15.02.2015更衣室/卧室问题 - 户型讨论25
27.02.2016在顶层天花板中铺设控制住宅通风管道的位置21
07.07.2016kwl 未完工,噪音干扰,可以在下面睡觉吗?24
17.10.2017通过开发商增加浴室还是仅铺设管道?10
27.10.2019布局 平面图 多功能室 厨房 客厅 餐厅58
27.02.2018公寓内湿度过高。冬季为60-70%33
09.02.2018卧室/更衣室/浴室连接16
10.02.2018走廊、厨房和浴室的天花板灯10
31.12.2018卧室创意 - 床/衣柜布局32
16.04.2020客厅湿度 30-40%22
30.08.2020平房平面图150平方米,封闭式厨房,带顶露台40
28.11.2020平面布局规划:浴室淋浴47
05.11.2019厨房和客厅的位置55
18.08.2020无地下室的单户住宅平面图/一层的卧室和浴室27
27.03.2022更衣室通向浴室的门34
24.11.2022尽管有分散式通风系统,湿度仍然很高16
21.06.2023KFW 40+ 新建筑中的20%湿度113
06.11.2023所有房间的湿度非常高50
23.09.2024后来在阁楼建浴室 - 费用?15

Oben