阁楼潮湿?冷凝?

  • Erstellt am 2016-12-23 10:45:24

Tommes78

2016-12-23 10:45:24
  • #1
大家好,
我们用隔热材料和防潮膜对阁楼进行了隔热处理,建筑总承包商其实只做了一个冷屋顶,但因为我们自己做了阁楼改造,所以也做了隔热处理。除此之外,阁楼还安装了一楼梯,楼梯是隔热的。
暖气已经运行了大约五六周,地面找平加热程序也完成了。
昨天我发现,当我想在阁楼挂灯时,有一个地方烟囱在滴水,防潮膜上在两三处积水。
我随后拆除了烟囱处的防潮膜并取出了隔热层,隔热层彻底浸湿了,而且仅在烟囱那一处,下面的防潮膜,也就是屋顶的那层,也是湿的,屋顶结构的横梁也是湿的。
我的工程主管认为这是冷凝水,但我觉得奇怪的是它只出现在烟囱附近。他说烟囱靠近阁楼楼梯,楼梯还没有密封好,所以那里形成了冷凝水。他建议我密封楼梯,我也确实做了,但我实在不能相信是冷凝水问题,因为阁楼实际上并不冷……你们怎么看?
 

Knallkörper

2016-12-23 10:55:04
  • #2
潮湿的空气可能通过楼梯的开口进入了阁楼,然后通过了防潮膜,并在冷的屋顶底层防护膜上凝结。也许防潮膜在烟囱处连接得最差。

我想知道的是:你们那里真的有防潮膜,还是防vap阻隔层???阁楼和上一层之间也隔热了吗?
 

tomtom79

2016-12-23 11:04:03
  • #3
嗯,冷屋顶,谁给你们算的?现在露点在哪里,屋顶现在有多热?
 

Tommes78

2016-12-23 11:13:46
  • #4
阁楼和上层楼之间有隔热层,阁楼本身也有额外的隔热层。安装了防潮膜。

我注意到防潮膜在房屋墙壁的一侧有脱落,因此没有完全密封,但这并不能解释为什么烟囱附近会潮湿。
 

tomtom79

2016-12-23 11:22:41
  • #5
也许烟囱很冷?它是如何隔热的?之前屋顶是冷的,现在是暖的,所以有冷凝水。
 

Knallkörper

2016-12-23 11:24:47
  • #6
壁炉附近可能是最冷的地方。壁炉实际上是一个冷桥。也许你还没有找到其他潮湿的地方。但整体施工非常值得怀疑。你知道你的防潮膜和屋顶防水层的SD值吗?
 

类似主题
14.01.2013隔热层 / 顶层楼板的防潮层 / 领梁,开放式天花板14
08.08.2015木梁天花板的隔热层10
21.08.2014自制上层楼混凝土天花板/屋顶的隔热层 - 蒸汽阻隔层?10
21.10.2015哪种阁楼隔热类型更合理?12
23.07.2015在新城市别墅中利用阁楼21
05.01.2016烟囱画错了16
20.05.2016阁楼所需的OSB板,仍需额外收费?33
05.08.2017需要地面找平层吗?未装修但有隔热的阁楼23
02.12.2017顶层楼板的保温17
18.03.2024阁楼问题。高湿度 - 控制的居住空间通风?39
12.08.2018顶层楼板无蒸汽阻隔层隔热17
09.03.2020带有22度屋顶坡度的山墙阁楼31
05.11.2019在阁楼上为燃气锅炉创建一个绝缘技术室57
13.04.2020建筑拖车中的隔热,防潮层是/否?12
25.03.2020将阁楼进行绝缘处理作为居住空间15
12.04.2020阁楼上用于受控住宅通风的隔离干墙小室26
07.10.2021搭建阁楼地板24
14.09.2020屋顶防潮膜 - 是否要用胶带粘贴订书钉?10
23.02.2025防水层上的冷凝水11
24.03.2023处理地下室天花板的岩棉保温48

Oben