membersound
2022-10-03 15:16:27
- #1
嗨,大家好,
我正准备在阁楼进行浴室翻新。打开木制天花板时我注意到:
既没有防蒸汽层也没有蒸汽阻隔层。只有铝箔覆盖的玻璃棉。
问题是:在不冒湿气损害风险的情况下,怎样最好地改善现有状态?
把除防水透气膜之外的都拆掉 + 新保温材料 + 蒸汽阻隔/防蒸汽层 + 石膏板(GKBI)?
我的屋顶结构(1989年建造)如下:
- 木质面板
- 对顶木条
- 向内铺设的铝箔覆盖玻璃棉隔热层,厚度10厘米,安装于椽子间
- 作为通风间隙的空气层
- 带有网格增强且微穿孔的防水透气膜(类似Dragofol,Sd值=3米)
- 木条
- 屋顶瓦
这层防水透气膜材质绝非完全透气,但通过其微孔设计至少部分透气。很可能是为了在必要时排出一些蒸汽。
铝箔覆盖层也算是一种防蒸汽层,但并不是完全的防蒸汽层。
显然,过去30年这套结构没有出现问题。但我当然想知道,如果我已经拆开天花板,怎样能对结构进行改进。
特别是关于:
1)保温材料
2)蒸汽阻隔层
专家问题:在这里安装蒸汽阻隔层合理吗?还是更适合防蒸汽层?还是干脆不装?
另一个考虑是:檩条一直延伸到浴室,所以如果我只把新膜装在椽子上,无法实现完全的湿气封闭。因为湿气可能会经由檩条从浴室渗透到非浴室区域的天花板(见图)。我当然可以把膜延伸到檩条下方并一直拉到浴室内墙,这样浴室的天花板和斜墙至少能密封。
考虑到只涉及约3平方米的屋顶斜面,应该没必要保留旧的玻璃棉了吧?如果我拆掉旧面板、对顶木条和旧玻璃棉,我的计划如下:
- 新型夹网棉,厚度10厘米,类似Isover 1-032椽间保温,仍保持空气层到防水透气膜。
- 蒸汽阻隔层 ,如Isover Vario Duplex(Sd=0.3-5米)。用订书机固定在檩条下方并拉到浴室内墙,实现浴室侧的膜层“包裹”。
- 对顶木条 厚30毫米,配合椽下夹网棉,如Integra UKF-32。
- 石膏板(GKBI)
加厚保温层不可行,否则上方空间太窄。
几年后再对整个阁楼进行后续改造(目前因为有小孩时间紧张),保温和膜层改造将沿用同样的方案。
你们有什么看法?
我也跟多位人士和专业公司沟通过,可惜大家意见不一。推荐方案大致有:
a)用铝箔胶带密封接头、过渡和墙面连接,不额外安装膜层。
b)拆除对顶木条,直接铺设防蒸汽层覆盖铝箔,安装新木条和石膏板。
c)最好用蒸汽阻隔层,这样如果不是完全密封,湿气不会在铝箔和新膜之间停滞,避免檩条腐烂。
如果想简单点,我会直接用铝箔胶带密封然后装石膏板,完事。
如果想做得“专业”些且保温更好,或许像我说的那样加蒸汽阻隔/防蒸汽层?
非常感谢大家的建议!

