FelixGu
2023-10-13 10:32:31
- #1
我们可以通过我们的房屋供应商在一个Viessmann分体设备(加换气)和一个Stiebel Eltron组合装置(含换气)之间进行选择。这两者都是空气-水热泵。
我在这个话题上找到的主要是关于空间或噪音方面的考虑,这也是很自然的。但我还额外关心这些设备的运行效率。我只找到一些笼统的说法,认为分体和组合设备之间几乎没有差别,但从热力学角度看,我觉得这没有道理:
分体设备在房屋外有直径60-80厘米的进气口以吸入足够的空气。吸入的空气越多,需要从空气中提取的能量就越少,因此效率提升。而组合设备只有一个30厘米的管道通向外部,这极大地减少了流量,因此必须将空气冷却得更强烈才能获得相同的能量。因此,在我看来组合设备的效率绝不可能达到分体设备的水平。
但我没有找到任何相关的说法,似乎没人对此感到困扰,我也不可能是第一个想到这个问题的人。我是不是有思维错误,还是你们有关于这个话题的其他见解?
先谢谢大家!如果你们对这两种类型的比较还有其他方面的看法,我也非常感兴趣。
