空气-水热泵的预供温度

  • Erstellt am 2020-11-17 18:10:53

lesmue79

2020-11-17 18:10:53
  • #1
我目前正在调整我的供暖曲线,想了解一下大家现在使用空气源热泵配合地暖时,通常设定的供水温度是多少?
 

ivenh0

2020-11-17 19:22:39
  • #2
最高温度31.5°C。室内温度保持相对稳定,大约为23.5°C。
 

blackm88

2020-11-17 19:44:10
  • #3
室外温度当前为5.1度,回水温度24.2,进水温度24.4。室内温度22-24度
 

lesmue79

2020-11-17 19:49:01
  • #4
是的,好的,我的设定也最多允许30°C的供应温度...

我感兴趣的是供应温度、室内温度与室外温度之间的关系。

如果说需要一个温差,才能使房间温度达到例如20-21°C,那么供应温度无论室外温度是多少,至少必须比室内温度高x度。

所以我想知道,比如当室外温度是5-10度时,供应温度是否也必须至少达到24°C,才能使室内温度稳定在20-21°C?

但是这样的话,供应温度距离最大30°C供应温度只剩下6°C的空间,而从标准室外温度到示例中的5-10°C温差是15°C(即从10°C到-15°C的差值)。

希望我表达得还算清楚,没讲得太复杂。
 

T_im_Norden

2020-11-17 20:09:24
  • #5
这完全取决于你的房子或保温性能,不能给出统一的数值。
 

tomtom79

2020-11-18 01:14:45
  • #6
因为它在一个循环期间并没有运行。
 