我没找到。也许收集匿名化的数据,比如房地产最终的实际能耗,会很有趣。
我自己的数据情况还比较“薄弱”,因为我们下个月才真正搬进去,但房子已经暖和地供暖,以加快各种干燥过程。乍一看,达到KfW70标准的界限会比较紧张。热桥附加(0.1 W/m²/K)是合理的。
结构建议:
类型:
独栋住宅,KfW70 重新装修
依据节能条例的围护结构面积
356
围护结构的平均传热系数
0.299
[Nutzfläche m²]
131
标准温度 [°C]
20
浴室温度 [°C]
22
采暖能耗 [kWh/a]
7000
净采暖费用 [€]
512
采暖方式
热泵,地源热泵
备注
基于三个月冬季数据的标准年用量外推!
