Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt

4,80 Stern(e) 4 Votes
T

Tentakel

Bei uns wird in jedem Stockwerk die gleiche Anzahl an Zuluft und Abluft geplant. Um keinen Überdruck oder Unterdruck und keinen starken Luftzug im Haus zu haben.

Zuluft normal in Wohn- und Schlafräumen. Abluft in Küche, Bädern, Waschraum usw.

Im Keller finde ich Zuluft auch nicht unwichtig, hilft beim Wäsche trocknen. Auch Dinge die im Keller gelagert werden, fangen nicht an zu muffeln (Dokumente, Kleidung...)
 
T

Tihiddi

Wir haben Zehnder.

EG
Küche, WC, Hauswirtschaftsraum - Abluft
WZ - 2xZuluft

OG
Bad, Büro/Ankleide - Abluft
2KZ, Schlafzimmer Zuluft

Die Planung hat eine FA übernommen.
mind. Spalt Tür 8mm

Abluft Hauswirtschaftsraum und Ankleide haben Drosselung bekommen, damit in den anderen Feuchträumen mehr Luft abgezogen wird.
 
B

Baumhaus.Bau

Wir haben das gleich beim GU mitbestellt und eine Firma hat das ausgelegt und eingebaut:
Vaillant recoVAIR
Zuluft EG: 2x Wohnzimmer, Büro
Abluft EG: Küche, Bad

Zuluft OG: Kinderzimmer 1, Kinderzimmer 2, Schlafzimmer, Ankleide
Abluft OG: Bad

Zusätzlich im Hauswirtschaftsraum im Keller ist in der Abluftleitung noch ein Ventil eingebaut, so dass hier auch die Luft abgesaugt wird.
 
K

Kleberson

Haben auch keinen Bodenspalt, sondern den Lüftungsspalt in der Zarge. Funktioniert gut.
 
Zuletzt aktualisiert 25.04.2024