M
Manani87
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit bemerke ich eine sehr schwache Leistung der Lüftungsanlage. Die Ventilatoren drehen weiterhin wie vorher, es kommt aber nicht mehr viel an, bzw. Luft aus den Auslässen oder kaum Lufteinzug im Bad - ein Taschentuch wird nichtmal mehr auf Stufe 3 angesogen und bleibt haften.
Nach Ausbau des Wärmetauschers ist aufgefallen, dass der rechte Lüfter auch stark verschmutzt (verschimmelt?) war.
Außerdem kommt immer mal wieder (vor allem auf niedrigen Stufen) der Fehler: Ext_pressure_Sup Error.
Ich habe alles gesäubert, aber die Symptome bleiben gleich.
Folgende Werte habe ich notiert:
Abluft-Luftmenge: 58 (Stufe 1), 78 (Stufe 2), 92 (Stufe 3)
Zuluft-Luftmenge: 58 (Stufe 1), 79 (Stufe 2), 90 (Stufe 3)
Ventilator Drehzahl: 1870 (Stufe 1), 2360 (Stufe 2), 2700 (Stufe 3)
Ventilator Drehzahl: 720 (Stufe 1), 870 (Stufe 2), 980 (Stufe 3)
Anbei Fotos vom Innenraum vorher/nacher, den Sensoren, dem Siphon (laut KI ist der falsch, kein Trockensyphon) und dem Aufbau.
Was ich auch nicht verstehe, der rechte schmutzige Lüfter müsste doch Abluft sein, von ihm gehen beide Rohre aber nach außen.
Ich bin weiterhin auf der Suche, evtl. hat noch jemand Tipps und ähnliche Erfahrungen
seit einiger Zeit bemerke ich eine sehr schwache Leistung der Lüftungsanlage. Die Ventilatoren drehen weiterhin wie vorher, es kommt aber nicht mehr viel an, bzw. Luft aus den Auslässen oder kaum Lufteinzug im Bad - ein Taschentuch wird nichtmal mehr auf Stufe 3 angesogen und bleibt haften.
Nach Ausbau des Wärmetauschers ist aufgefallen, dass der rechte Lüfter auch stark verschmutzt (verschimmelt?) war.
Außerdem kommt immer mal wieder (vor allem auf niedrigen Stufen) der Fehler: Ext_pressure_Sup Error.
Ich habe alles gesäubert, aber die Symptome bleiben gleich.
Folgende Werte habe ich notiert:
Abluft-Luftmenge: 58 (Stufe 1), 78 (Stufe 2), 92 (Stufe 3)
Zuluft-Luftmenge: 58 (Stufe 1), 79 (Stufe 2), 90 (Stufe 3)
Ventilator Drehzahl: 1870 (Stufe 1), 2360 (Stufe 2), 2700 (Stufe 3)
Ventilator Drehzahl: 720 (Stufe 1), 870 (Stufe 2), 980 (Stufe 3)
Anbei Fotos vom Innenraum vorher/nacher, den Sensoren, dem Siphon (laut KI ist der falsch, kein Trockensyphon) und dem Aufbau.
Was ich auch nicht verstehe, der rechte schmutzige Lüfter müsste doch Abluft sein, von ihm gehen beide Rohre aber nach außen.
Ich bin weiterhin auf der Suche, evtl. hat noch jemand Tipps und ähnliche Erfahrungen