Wolf Lüftungsanlage cwl-2 325 fehlende Luftmenge

4,80 Stern(e) 4 Votes
Zuletzt aktualisiert 06.10.2024
Sie befinden sich auf der Seite 2 der Diskussion zum Thema: Wolf Lüftungsanlage cwl-2 325 fehlende Luftmenge
>> Zum 1. Beitrag <<

OWLer

OWLer

Hier ist die Fortluft im Bereich der Raumtemperatur und nicht der Außentemperatur, anbei auch Bilder [...] Oder ob nur die Sensoren vertauscht sind?
1. Sind Fortluft, Zuluft, Abluft und Außenluft wirklich so an den Verteiler korrekt angeschlossen? In der Bedienungs- oder Installationsanleitung sollte es ein Schaubild geben.
2. sollten die Paare Zuluft/Abluft und Außenluft/Fortluft annähernd die gleichen Temperaturen haben.
3. kann es je nach eingstellter Solltemperatur durchaus sein, dass Fortluft höher ist als Zuluft. Bei uns geht der Bypass auf, wenn die Abluft > Soltemperatur hat. Welche Solltemperatur ist denn bei euch eingestellt und ist sichergestellt, dass die Klappe tatsächlich geschlossen ist? Das dauert eine Weile
4. wie ist die Rohrverlegung von Zu- und Abluft? Gibt es dazu Bilder aus der Bauphase? Bei uns ist es so, dass die Rohre zwar in der thermischen Hülle sind, aber direkt an der Außenwand hergeführt werden. Das hat leider zur Folge, dass je nach Jahreszeit ordentlich gekühlt oder gewärmt wird, aber das lässt sich jetzt leider nicht mehr ändern.
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Ich frage mich, ob das auch die Ursache sein kann, weshalb die Anlage einen zu geringen Luftdurchsatz hat.
Die Wolf-Anlagen(wie auch andere) messen immer den Widerstand bei der Inbetriebnahme oder Neukalibrierung beim jedem Filterwechsel. So kann es sein, dass wenn der Druck durch die Länge der Rohre, Ventileinstellungen etc. zu hoch ist, die Anlage dann aus Selbstschutz eine geringere Menge an Luftvolumen liefert. z.B. statt der maximal angegebenen 325cbm nur noch 250cbm(vieviel entscheidet das Gerät selbst und es hängt direkt proportional vom Druck in den Rohren/Anlage ab) dementsprechend kommt dann am Ende natürlich auch weniger Luft in Haus.

Abhilfe schafft eine neue Einmessung und Kalibrierung der Ventile und Filter ggf.. auch eine Überprüfung der Dichtheit etc.

Wie sieht denn die Ventilsituation an der Außenwand(oder Dach) aus? da könnte es auch zu Fehlern gekommen sein.

Bei deinen Temperaturen sehe ich jetzt keine Probleme. Die Anlage in dem Bereich richtig zu funktionieren und der Bypass ist in der Regel eh automatisch. d.h. es kann sein, dass du die Werte abgelesen hast als dieser geschlossen war.
 
P

Paradiddel

Vielen Dank für eure Hilfe!
Ein Mitarbeiter der Firma Wolf war bereits vor Ort, die Sensoren bzw. die Zuordnung der Sensoren hat er korrigiert.
Sehr interessant mit der Selbstschutzfunktion. Das Gerät misst ja auch die Durchflussmenge. Die gemessene Luftmenge des Gerätes stimmt auch mit dem eingestellten Wert überein, siehe Bilder oben. Wenn das Gerät in Selbstschutz schaltet, wird dann der tatsächliche Wert der Durchflussmengemessung angezeigt, dann bei Einstellung 325cbm - > 250cbm, oder wird dieser auch angepasst?
 
Zuletzt aktualisiert 06.10.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 772 Themen mit insgesamt 11344 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Wolf Lüftungsanlage cwl-2 325 fehlende Luftmenge
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
2WOLF Gasbrennwertheizung und Solarthermie 27
3Abstand Fortluft-Außenluft nur 2 Meter 17
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
5Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand 23
8offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
111 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
12Dunstabzug mit Abluft bei KfW55 27
13Einbruchschutz: Planung der Außenbeleuchtung mit Sensoren 22
14Außenwand Town & Country Häuser 11
15Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? 27
16Außenwand einer Bestandsimmobilie korrekt ausgeführt? 18
17Badlüfter, reine Abluft mit Feuchtigkeitssensor gesucht 11
18(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
19Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11

Oben