Wie viele Leerrohre bei Erstellung der Bodenplatte sinnvoll?

4,00 Stern(e) 18 Votes
A

Andre77

Hallo,

die Medien Telekom und Strom kommen bei mir per KG Rohr ins Haus, das Trinkwasser per Flexschlauch.

An der Seite der Einführung ins Haus kommt ein paar Meter weiter weg eine Zisterne mit einer Pumpe. Das Elektrokabel kann dann bei dem Telekom bzw. Stromkabel mit reingezogen werden ? Somit würden da 2 KG Einführungen reichen? Eine weiteres KG Rohr würde ich an der gegenüberliegenden Hausseite noch installieren lassen. So das man da auch einen Zugang zum Haus bekommt. Es werden jeweils DN 100 verlegt.

Passt das soweit ? Gibt es andere Meinungen?

Vielen Dank!
 
L

Lumpi_LE

Es gibt spezielle Mehrspartenhauseinführungen, was eigentlich auch Standard ist.
KG-Rohre sind mittlerweile bei vielen Versorgern gar nicht mehr zulässig, würde ich mal prüfen sonst pickerst dann die Bodenplatte wieder weg.
 
A

Andre77

Dazu gibt es hier keine Vorgabe.

Hatte es im anderen Thread schon geschrieben, Enso hat eine Stromsäule an der Grundstücksgrenze installiert. Somit gibt es da keine Vorgabe wie man ins Haus rein geht. Telekom lässt beides zu, also Mehrsparte und KG und das Trinkwasser wird durch die Lieferung von einem (grünen) Flexschlauch - von der durch die Gemeinde beauftragten Firma - hergestellt.
 
rick2018

rick2018

Kann es fast nicht glauben dass es noch Gegenden gibt wo die Versorger KG Rohre akzeptieren. Durch das Grundstück ok aber durch die Wand nimmt man Mehrsparte mit Dichtungen.
Viele Versorger möchten auch separate Rohre.
Also Strom, Wasser, eventuell Gas, eventuell Kabel, eventuell Telekom, eventuell Reserve für zukünftig Glasfaser. Hinzu kommen ja auch noch die Leitungen die du wieder raus möchtest wie Strom für Beleuchtung, Wasser für Bewässerung (falls keine Zisterne) usw...
Wie blackm88 schon angedeutet hat: KG bekommst du nicht dicht als Durchführung. Egal wie viele Themen du noch aufmachst wird die Antwort die gleiche bleiben —> Mehsparte anstatt KG.
Am besten für jedes Medium/Funktion einzelnes Rohr in der Sparte. Egal ob gefordert oder nicht.
Enso nennt auf der Website „Kunststoffpanzerrohr“ von der Säule ins Haus. Also nichts KG. Deinem Versorger ist es also nicht egal.
Wusste gar nicht dass es solche Kästen- bzw. Säuleninstallationen noch gibt. Dachte erst wäre Wallbox für Elektroauto. Anschlussleistung kommt ungefähr hin
Ab Mittelspannungsanschluss sind „druckdichte Durchführungssysteme“ gefordert.
 
Zuletzt aktualisiert 19.04.2024