Wie entstehen Temperaturschwankungen an einer Frischwasser

4,00 Stern(e) 6 Votes
F

fonsi99

Guten Tag.
Ich hoffe, ich bin im richtigen Forum.

Wer kann mir erklären, wie Temperaturschwankungen bei einer Frischwasser entstehen können?
Die Frischwasser läuft mit 60 Grad Soll FW. Zirkulation 55 Grad.
Bekommt vom Pufferspeicher 65 Grad (durch Mischer begrenzt), welcher mit ca. 70 Grad läuft.
Erzeugt wird dann durch die Frischwasser am Auslauf Wohnung gut 60 Grad.
Ab und zu kommt es aber vor, als wenn das Warmwasser beim duschen leicht schwankt.
Also nicht konstat kommt wie am Einhebelmischer eingestellt wurde.
Wie kann man dieses Phänomen erklären bzw. abstellen?
Liegt es daran, wenn zu viele gleichzeitig Warmwasser benötigen, die Frischwasser diese 60 Grad nicht erreicht?
Oder vielleicht daran, dass die Entnahme zu diesem Zeitpunkt sogar Zuwenig ist?


Danke
 
D

Domski

Spontane Schwankungen am Einhebelmischer kommen ziemlich sicher von Druckschwankungen im Warm- oder Kaltwasserstrang.

Druckschwankung == Durchflussmenge am Mischer ändert sich == Endtemperatur ändert sich
 
F

fonsi99

Spontane Schwankungen am Einhebelmischer kommen ziemlich sicher von Druckschwankungen im Warm- oder Kaltwasserstrang.

Druckschwankung == Durchflussmenge am Mischer ändert sich == Endtemperatur ändert sich
Danke.
Aber woher kommen solche Druckschwankungen? Hatten das Problem ja vorher so gut wie nie.
 
D

Domski

Was heißt vorher?

Ursache: Klospülung, Geschirrspüler, ... (alles, was ein Magnetventil hat), ggf andere Zapfstellen, wenn sie Leitungsquerschnitte knapp dimensioniert sind
 
Vicky Pedia

Vicky Pedia

Die einzig sinnvolle Erklärung hat Dir @Domski schon gegeben. Der Druk schwankt. Häufig dadurch ausgelöst, dass noch jemand Wasser verbraucht. ZB Toilettenspülung etc. Denkbar auch Schwankungen am Primärnetz, also des Versorgers. Und was bedeutes, es gab das Problem "vorher" nicht. Was war vorher?
 
F

fonsi99

Was heißt vorher?

Ursache: Klospülung, Geschirrspüler, ... (alles, was ein Magnetventil hat), ggf andere Zapfstellen, wenn sie Leitungsquerschnitte knapp dimensioniert sind
Alles klar. Dann liegen solche Schwankungen also nicht von nicht genügend Temperaturen im Pufferspeicher. Habe gedacht, dass eine Frischwasser um 60 Grad zu erzeugen mit 65 Grad nicht auskommt, und so diese Schwankungen erzeugen.
Hätte dann gedacht, Frischwasser um 2 Grad runter oder VL Puffer um 2 Grad rauf...
 
Zuletzt aktualisiert 29.03.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1766 Themen mit insgesamt 26252 Beiträgen

Ähnliche Themen
19.04.2020Frischwasser mit teilw. sehr hohen und niedr. Puffer-Temperaturen betreiben Beiträge: 17
05.03.2024Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? Beiträge: 72
17.05.2016Duschen Pufferspeicher Beiträge: 15
20.08.2021Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr Beiträge: 12
15.11.2022Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen Beiträge: 21
08.06.2022Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe Beiträge: 19
16.03.2017Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt Beiträge: 17
06.06.2017Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? Beiträge: 52
24.08.2020Gartendusche mit warmwasser oder ohne Beiträge: 12
26.04.2022Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe Beiträge: 33

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben