Hallo erstmal,
da ich das Thema Tecalor Wärmepumpe hier bereits mehrfach gelesen habe, möchte ich ein eigenes Problem dazu darstellen. Die Wärmepumpe vom Typ Tecalor THZ 304 eco wurde 2017 eingebaut. Nachdem die Tecalor ca. 2 1/2 Jahre gut funktionierte, macht sie seit letztem Jahr ständig Probleme. Im Mai letzten Jahres produzierte die Tecalor Anlage zwar kein warmes Wasser, heizte die Wohnung in den Nachtstunden aber auf ca. 31 Grad auf. Damit unser Hund auf der Fußbodenheizung nicht "gegrillt" wurde, mussten wir die gesamte Anlage abschalten. Ursache des Problems war ein defektes Umschaltventil, Zusätzlich wurde das Wasser im Heizkreislauf getauscht, da der ph Wert wohl nicht stimmte. Das Wasser wurde gewechselt und mit einem Stabilisator versehen, der Kreislauf vorher gespült. Das Umschaltventil wurde ausgetauscht. Im Juli dieses Jahres liefen wieder die ersten Fehlermeldungen auf. Zusätzlich gab die Anlage, wiederum in den Nachtstunden, Schlag- und Klopfgeräusche von enormer Lautstärke von sich. Wir haben die Anlage daraufhin in Bereitschaft gesetzt. Der Servicetechniker (SE) diagnostizierte erneut ein defektes Umschaltventil, das nun erneut getauscht werden soll. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
 
Zuletzt aktualisiert 19.04.2024
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 23 Themen mit insgesamt 361 Beiträgen