Vaillant recoCompact exclusive Luft-Wasser-Wärmepumpe incl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung Erfahrungen?

4,80 Stern(e) 5 Votes
B

boxandroof

biem Fachhändler erfragt werdne, ob Störungen an der Luft-Wasser-Wärmepumpe zu Störungen and der Kontrollierte-Wohnraumlüftung führen, was ich aber bezweifle
Würde auch bezweifeln, dass der Händler seine Produkte schlecht macht.

Ich würde auch trennen. Geht später mal eines kaputt, dann hängst Du ein x beliebiges Gerät an das Haus, welches Dir ein x beliebiger Handwerker verbaut. Das Ergebnis ist dann tendenziell besser und günstiger als mutmaßlich teure Module eines! Herstellers für eine Speziallösung.

Der einzige Grund für ein Kombigerät ist wenn Dir ein GU keine sinnvolle Alternative anbietet.
 
L

landmann

Hallo,
als Neuling hier möchte ich das Thema recocompact nochmals hervorholen, da wir derzeit in der Planung für eine Haussanierung stecken. Wir möchten jetzt im Obergeschoss 130 qm Fußbodenheizung nachrüsten und hierfür eine neue Luft-Wasser-Wärmepumpe installieren. Unter anderem hat ein Energieberater dafür auch einen Förderantrag bei der BAFA gestellt, inclusive einem individuellen Sanierungsfahrplan ( BEG EM ). Jetzt kam neu die Idee auf, auch eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung nachzurüsten. Dazu müsste das recocompact Gerät eigentlich aus Platzgründen ins Obergeschoss ( kein Drempel, gleich Dachschräge mit Ziegeldach ). Wie kann man dort die Zu- und Abluft lösen ?
Das recocompact hätte bei uns den großen Vorteil, dass wir auch auf die Lüftungsanlage, incl. Lüftungsrohre und Umfeldmaßnahmen 40 % Förderung bekämen ( 35 % Heizungsförderung + 5 % iSfp ) und bei getrennten Geräten wir die Lüftung bestenfalls mit 20 % ( da nicht extra im iSfp ) gefördert bekämen.
 
T

tandras84

Hallo,
wir stehen gerade vor dem Bau eines Haus mit Vaillant recoCompact exclusive Wärmepumpe die in dem Hauswirtschaftsraum platziert wird.
Obwohl laut Hersteller kann die Wärmepumpe mit Abstand zur Wand 10 cm eingebaut werden, wurde bei uns mit 29,5 cm bzw. 34 cm Abstand geplant (siehe Zeichnung), daher die Anlage viel platz vom Hauswirtschaftsraum nimmt.
vaillant-recocompact-exclusive-lwwp-incl-kwl-erfahrungen-603598-1.jpg


Warum wurde die Wärmepumpe so weit von der Wand geplant? (Laut Hersteller Abstand zur Wand kann zwischen 10 cm und 30 cm liegen. Siehe Skizze)
Image 03.11.22 at 09.47.jpg

Ist der geplante Abstand technisch wirklich benötigt?
Könnte man den Rohrdurchbruch in Fußboden (mit RD Kennzeichnet auf der Zeichnung) irgendwo anders platzieren, damit es nicht hinter der Wärmepumpe liegt? Kann das die Ursache für die größere Abstand der Wärmepumpe sein?