Wie war denn das genaue Fehlerbild? Nur die häufige enteisung oder gab es noch ein anderes Fehler Bild? Die Effektivität war doch bestimmt auch geringer. Wie genau hat vaillant den Fehler eingegrenzt? Ich würde das dann gern mal ins Wiki aufnehmen wenn ich wieder schreiben kann (Schulter angebrochen)
eins Vorweg:
nirgends eine Fehlermeldung im System
also das Fehlerbild:
- die Vereisung hinten war nicht flächig, sondern nur einzelne Streifen (bei unter 5° Streifen und darüber war gar keine Vereisung zu sehen)
- alle 30-35min Enteisung, auch bei +15° und drüber
- die Vorgabetemperatur wurde nie erreicht --> Grenze war bei mir immer so ca. 33° und dann fing Enteisung wieder an <-- und ich habe immer gedacht die Wärmepumpe wäre zu schwach für mein "altes Haus" von 1993
- "Sollwert Überhitzung" und "Istwert Überhitzung" waren immer auseinander <-- sollten eigentlich immer annähernd gleich sein (nach der Enteisung 20° auseinander und kurz vor der Enteisung waren es dann immer so ca. 27-28°) <-- das war eigentlich der Punkt wo man es denke ich sieht wenn zu wenig Gas drinnen ist, jetzt ist der Wert immer gleich bzw. ab und an mal 0,1 oder 0,2 ° Unterschied
Der Techniker hat sich die ganze Sache am Laptop angeschaut und da war schon gleich ein Hinweis das vermutlich Gas fehlt. Hat aber zuerst einige Fühler gewechselt und Sachen gesäubert, aber das Fehlerbild blieb. Hat gemeint die Software ist Beta und man sollte erst mal alles andere Ausschließen bevor man das Gas wechselt bzw. wiegt. Der Gas tausch bzw. das füllen dauerte so ca. 2-3h.