Stromkabel zu schmal für Mehrsparte

4,80 Stern(e) 4 Votes
Tags dieser Seite in anderen Beiträgen
Hallo ,

unser Rohbau ist fertig und wir haben eine Doyma Basic R3 . Der Elektriker meinte wir legenvon der Hausanschlusssäule ( mit Hausanschlusskasten ) ins Haus ein 5x16mm2 , gestern kam das Installationsteil der Doyma für innen also mit den Innendichtungen und da muss das Kabel mindestens einen 26mm Durchmesser haben , mein5x16mm2 hat aber nur 24mm kann Mann da noch was zwischen Kabel und Dichtung machen oder muss da ein anderes Kabel rein was der schlimmste Fall wäre weil der Graben wieder zu ist .
Ich danke im Voraus für eure Hilfe
 
Richtig wäre es mit den passenden Adapter/Einsätzen von Doyma. Z.B. Zwiebeleinsatz klappbar.
Silikon ist eher "gepfuscht". Wenn dann eher PU (nicht Schaum).
Würde auch keine Wissenschaft draus machen. Fett PU aufs Kabel und sobald es "durch" ist auch noch von vorne abdichten. Bei Sika wirst du fündig.
 
Der Traum vom Haus - Wie viel davon kann ich mir leisten?
Bestellen Sie jetzt kostenlos Hauskataloge, Smarthome-Info
Genau. Es gibt vom Hersteller verschiedene Einsätze.
Kenne deinen Einsatz nicht. Vermutlich ist der auch klappbar.
Einfach im Bereich in dem das Kabel durch die Dichtung läuft mit PU dichten und so die 2mm egalisieren.
 