Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden

4,60 Stern(e) 5 Votes
D

Deliverer

Ich kenn mich mit Luftwärmepumpen gar nicht aus - aber so lange die Anlage nicht abgenommen wurde, würde ich da die Finger davon lassen, da es sonst zu Problemen mit der Gewährleistung kommen kann.
Wer soll die denn abnehmen? Entweder wurde sie gemäß den Herstellervorgaben eingebaut, oder eben nicht. Wenn ja, läuft sie, wenn nein, wahrscheinlich auch. Und wenn sie nicht läuft, merkt man das recht schnell. Kaputt geht da nichts. VORAUSGESETZT, sie ist fertig installiert. Das müsste man halt vorher in Erfahrung bringen.
 
KingJulien

KingJulien

Sicher, das zum laufen bringen ist nicht das Problem.
Das Problem ist der rechtliche bzw. Gewährleistungsaspekt.

Apropos: Wie sieht es mit Einzug als stillschweigende Abnahme aus, wenn davor Abnahme mit Mängel war?
 
D

Deliverer

Das Problem ist der rechtliche bzw. Gewährleistungsaspekt.
Wenn in zwei Jahren der Verdichter verreckt, wird es dem HB schwer fallen, das dann auf die zwei Wochen Betrieb vor irgendeiner "Abnahme" zu schieben. Wahrscheinlich weiß er davon dann gar nichts mehr. Das ist natürlich was anderes, wenn der HB sagt, dass die Anlage noch gar nicht fertig ist! Aber: Der Estrich ist getrocknet, d.h. die Fußbodenheizung ist gefüllt. Ob die Hähne alle offen sind, sieht man. Entlüften und Nachfüllen muss man eh selbst können...

Wurde denn schon versucht, den Heizungsbauer direkt anzurufen?
 
KingJulien

KingJulien

Recht haben und Recht bekommen ist nicht immer das selbe. Wer hat die Nerven und das Geld, einen Rechtsstreit mit einer großen Firma durchzuziehen? Kann man, muss man aber nicht...

Beim Entlüften hab ich die Kreisläufe in der Wärmepumpe gemeint.
Zumindest in meiner SE Luft-Wasser-Wärmepumpe gehört das zur IBN.
 
P

Pierre

So, hier ein kurzes Update:

Ein Stiebel Eltron Servicetechniker kommt morgen vorbei, dann erfahren wir warum der Installateur es nicht hinbekommen hat. Ich bin gespannt was für ein Problem bestand und halte Euch gerne auf dem laufenden.

Vielen Dank aber schon mal für Eure Kommentare :-)
 
P

Pierre

Und ein weiteres Update von mir:

Der Stiebel Eltron Servicetechniker hat gestern und hat die Programmierung unserer Anlage kontrolliert, es war kein Fehler in der Programmierung feststellbar, daraufhin hat er die Anlage geöffnet um die Hartware zu überprüfen. Nun ja, er hat sofort 2 fehlende Leitungen in der WPL 09 ACS bemerkt, diese wurden vom Elektriker von Kern-Haus vergessen! Der Servicetechniker war so freundlich und hat provisorisch Leitungen angebracht, somit konnte die Heizanlage endlich in Betrieb genommen werden.

Ein großes Lob an den Servicetechniker, er war immerhin nicht zu diesen Arbeiten verpflichtet, hat uns aber mit seiner Vorgehensweise sehr geholfen.

Ich bin leider erst wieder am Freitag Abend vor Ort, Samstag wird dann der Umzug hoffentlich ohne Probleme vollzogen. Im Anschluss muß mit Kern-Haus die weitere Vorgehensweise geklärt werden.
 
Zuletzt aktualisiert 19.04.2024