Hallo zusammen,
seit nun einigen Monaten bewohnen wir unser schönes Haus, welches mit ziemlich vielen Bauproblemen einher ging. Die meisten Probleme haben wir in den Griff bekommen, doch bei der solaranlage wissen wir nicht ob sie korrekt arbeitet.
Hier die Eckdaten unserer Anlage:
Wir haben eine Vaillant Solaranlage mit 3 waagerechten Flachkollektoren übereinander in Reihe geschaltet. Gesamt Nettofläche: 7,05m²
Umlaufmenge der Solarflüssigkeit: 2l/mim (lt. Betriebsanweisung gefordert min. 3l/min, empfohlen ist 4,6l/min)
Strömungsgeschwindigkeit im Kreislauf 0,13m/sek (gefordert lt. Betriebsanleitung min, 0,4m/sek sonst keine Wirkung des Vaillant-Entlüftungssystems)
Umlaufpumpe Typ Wilo RS25/7-3P; Leistungsaufnahme Stufe 1: 62W; Stufe 2: 92W; Stufe 3: 132W; Eingestellt ist Stufe 2 da Stufe 3 keine erkennbare Steigerung des Volumenstroms brachte.
Laut Vaillant handelt es sich um eine Low-flow Anlage und alles sei in Ordnung.
Ist das wirklich so?
Nun bekamen wir von einem Heizungsbauer den Tipp zu prüfen ob die Anlage auch für drei Flachkollektoren eingestellt ist, da werkseits oftmals nur 2 Kollektoren Einstellung vorgesehen ist. Nun haben wir die Handbücher durchstöbert, doch nirgends eine Möglichkeit der Einstellung gefunden.
Bei dem Regler handelt es sich um das Modell auroMATIC 620 von Vaillant.
Trotz mehrfachen Nachhakens bei bei der Sanitärfirma die uns die Anlage installiert hat, sowie beim Hersteller Vaillant, bekommen wir seit Monaten weder eine Reaktion noch eine Rückantwort.
Über einen Erfahrungswert oder eine Hilfe würden wir uns sehr freuen.
Viel Glück
Thomas
seit nun einigen Monaten bewohnen wir unser schönes Haus, welches mit ziemlich vielen Bauproblemen einher ging. Die meisten Probleme haben wir in den Griff bekommen, doch bei der solaranlage wissen wir nicht ob sie korrekt arbeitet.
Hier die Eckdaten unserer Anlage:
Wir haben eine Vaillant Solaranlage mit 3 waagerechten Flachkollektoren übereinander in Reihe geschaltet. Gesamt Nettofläche: 7,05m²
Umlaufmenge der Solarflüssigkeit: 2l/mim (lt. Betriebsanweisung gefordert min. 3l/min, empfohlen ist 4,6l/min)
Strömungsgeschwindigkeit im Kreislauf 0,13m/sek (gefordert lt. Betriebsanleitung min, 0,4m/sek sonst keine Wirkung des Vaillant-Entlüftungssystems)
Umlaufpumpe Typ Wilo RS25/7-3P; Leistungsaufnahme Stufe 1: 62W; Stufe 2: 92W; Stufe 3: 132W; Eingestellt ist Stufe 2 da Stufe 3 keine erkennbare Steigerung des Volumenstroms brachte.
Laut Vaillant handelt es sich um eine Low-flow Anlage und alles sei in Ordnung.
Ist das wirklich so?
Nun bekamen wir von einem Heizungsbauer den Tipp zu prüfen ob die Anlage auch für drei Flachkollektoren eingestellt ist, da werkseits oftmals nur 2 Kollektoren Einstellung vorgesehen ist. Nun haben wir die Handbücher durchstöbert, doch nirgends eine Möglichkeit der Einstellung gefunden.
Bei dem Regler handelt es sich um das Modell auroMATIC 620 von Vaillant.
Trotz mehrfachen Nachhakens bei bei der Sanitärfirma die uns die Anlage installiert hat, sowie beim Hersteller Vaillant, bekommen wir seit Monaten weder eine Reaktion noch eine Rückantwort.
Über einen Erfahrungswert oder eine Hilfe würden wir uns sehr freuen.
Viel Glück
Thomas
H
Häuslebauer4013.11.12 09:23Micha&Dany schrieb:
Hmm - Hast Du ST zur Heizungsunterstützung? Dann sind die 500 l nicht Dein Trinkwasser, sondern das Trinkwasser wird durch die 500l erwärmt. D.h. in diesem Fall sind die Legionellen im Speicher völlig egal - also muss auch nichts untersucht werden. (Unabhängig davon, wer von euch beiden jetzt recht hat *g*)
Grüße
Micha ST hab ich nicht. Legionellen sind bei mir trotzdem kein Thema, da die Wärmepumpe automatisch in regelmäßigen Abständen ein Legionellenprogramm fährt. Da wird das Trinkwasser wohl auf 60 Grad erhitzt.
Wie sich der Speicherinhalt nun genauf aufteilt, weiß ich auch nicht. Mir war nur wichtig, dass ich meine 350l fassende Badewanne befüllen kann, ohne dass es am Ende "kalt" kommt.
Ansonsten kommt die Wärme vom Fußboden und Strom aus der Steckdose mit anderen Worten, über Details hab ich mir wenig bis keine Kopfzerbrechen gemacht.
B
Bauminator14.12.12 13:40Hatten als erstes auch Probleme mit unserer Anlage, Haben dann einen Servicemitarbeiter gehabt der die Anlage gewartet hat...
Bauminator schrieb:
Hatten als erstes auch Probleme mit unserer Anlage, Haben dann einen Servicemitarbeiter gehabt der die Anlage gewartet hat... Und, wie viel kWh werden tatsächlich geerntet im Vergleich zur Prognose?v.g.