Hallo zusammen, ich benötige dringend Unterstützung. Beim Bohren einer Kernbohrung, für Dunstabzug, im Kniestock, habe ich zwei Bewehrungsstäbe durchtrennt. Nun habe ich schiss dass was mit der Statik ist. Kann ich die alte Bewehrung aufstemmen und mit neuer Bewehrung mit Hilfe von Verbundmörtel wieder verbinden? Hier noch weitere Infos: die Bohrung ging durch zwei Schichten untere Hälfte in Ziegelstein, vermute Hochlochziegel und die andere Hälfte in Stahlbeton. Die Bohrung würde nähe Fußboden ausgeführt. Sprich unter 6cm Estrich kommt der blanke Betonboden. Eine Statik habe ich leider nicht, lediglich die Zeichnungen vom Bauantrag. Diese habe ich angehängt und die Bohrung mit einem roten Kreuz markiert. Risse o.a. in der Nähe der Bohrung gibt es bis jetzt nicht. Ich danke euch jetzt schon für die Unterstützung!




M
Mist3rium19.08.25 09:00Es handelt sich um 12er Eisen. Meine Befürchtung ist, wenn ich die Eisen weiterfreilege, dass es dadurch verschlimmert wird und Risse entstehen. Kannst du mir sagen wie das Werkzeug heißt?
Wovon Du kein Bild gezeigt hast, ist der Bohrkern; von Bewehrungen sehe ich hier nichts. Und nach meiner Einschätzung hast Du auch durch keinen Ringanker gebohrt, sondern durch die Ziegelwand darunter.
https://www.instagram.com/11antgmxde/
https://www.linkedin.com/company/bauen-jetzt/
https://www.instagram.com/11antgmxde/
https://www.linkedin.com/company/bauen-jetzt/
M
MachsSelbst19.08.25 14:31Naja, irgendwoher wird er das ja haben, dass er Bewehrung durchtrennt hat.
Lass das einen Statiker angucken. Es war schon dumm genug da einfach drauf los zu bohren... darfst du das überhaupt ohne Zustimmung der übrigen Parteien? Noch dussliger wäre es jetzt, das ohne Prüfung hinzupfuschen und im Winter bei ordentlich Schneelast gibt das Dach plötzlich nach oder irgendsowas...
Wärs dein eigenes Einfamilienhaus, ok. Da kannst machen was du willst, aber so wie ich das sehe, wohnst du da mit 8 oder 10 Parteien? Die haben da ein Wörtchen mitzureden, wenn du statisch relevante Teile durchbohrst und dann flickschusterst...
Lass das einen Statiker angucken. Es war schon dumm genug da einfach drauf los zu bohren... darfst du das überhaupt ohne Zustimmung der übrigen Parteien? Noch dussliger wäre es jetzt, das ohne Prüfung hinzupfuschen und im Winter bei ordentlich Schneelast gibt das Dach plötzlich nach oder irgendsowas...
Wärs dein eigenes Einfamilienhaus, ok. Da kannst machen was du willst, aber so wie ich das sehe, wohnst du da mit 8 oder 10 Parteien? Die haben da ein Wörtchen mitzureden, wenn du statisch relevante Teile durchbohrst und dann flickschusterst...
M
Mist3rium19.08.25 15:07Also ich hab jetzt Feedback von einem Bekannten bekommen, der auf dem Bau schafft. Es handelt sich vermutlich um einen Ringbalken, der die Kräfte vom Treppenhaus aufnimmt, da dort nur eine Fensterfront ist. Er meint, dass es halb so schlimm ist, da der Ringbalken noch weit genug in meiner Wohnung aufliegt. Außerdem meinte er, dass sowieso genug Eisen in dem Ringbalken sei. Was meint ihr dazu?
A
ajokr202519.08.25 15:29Frag nen Statiker. Da liegen die Dachsparren drauf.