Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau

4,80 Stern(e) 11 Votes
P

Pixelsurium

Ich trage mal zusammen:

Ht= 0,28
NAT=-11,49
Gebäudehüllfläche : 559,65 m2
Gebäudevolumen : 726,44 m3
Beheiztes Luftvolumen : 552,09 m3
180 qm Wohnfläche mit Fußbodenheizung. Etwa 230 qm Nutzfläche.

Wunschtemperatur: 20-21°C
Bewohner: Aktuell: 2+1 Kind + mögliche Einliegerwohnung (gehen wir mal von max. 5-6 aus)
Lüftung: Keine
 
Zuletzt bearbeitet:
face26

face26

Ergibt bei mir 6,5 kw ohne Lüftung.

0,28 ist gerade so KFW 55 aber sicher nicht viel besser. Find ich nicht schlimm aber für ein Holzhaus nicht gerade berühmt.
 
Zuletzt aktualisiert 18.04.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26288 Beiträgen