Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau

4,80 Stern(e) 11 Votes
tomtom79

tomtom79

Naja eine Frage des Platzes habt ihr einen grossen Hauswirtschaftsraum dann Monoblock. Habt ihr außen Platz und nervt keine Nachbarn dann Split.
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Ja so ist es auch.

Monoblock = alles außen -> Wasserleitung durch Wand.
Splitgerät = Häfte drin/Hälfte draußen -> Kühlmitteleitung durch Wand
lwwp-dimensionierung-im-neubau-425102-1.jpg

lwwp-dimensionierung-im-neubau-425102-2.jpg
 
D

Daniel-Sp

An einem Mischpuffer sind mindestens 2 Wasserkreise angeschlossen. Ein Kreis ist der Heizkreis der Wärmepumpe, der zweite Kreis ist die Fußbodenheizung. Der Mischpuffer wird durch die Wärmepumpe aufgeladen. Der Fußbodenheizung-Kreis entnimmt dem Mischpuffer die Wärme. Damit die Wärme aus der Wärmepumpe im Mischpuffer nicht verpufft, muss der Puffer im gleichen Maße entladen werden, wie er geladen wird. Die beiden Wasserkreise müssen im Durchfluss also optimal aufeinander abgestimmt werden. Eigentlich kein Problem. Allerdings ist in der Regel die Heizkreispumpe einer modulierenden Wärmepumpe leistungsgeregelt, die Umwälzpumpe der Fußbodenheizung nicht. Das führt das Konzept der modulierenden Wärmepumpe ad absurdum.
 
P

Pixelsurium

An einem Mischpuffer sind mindestens 2 Wasserkreise angeschlossen. Ein Kreis ist der Heizkreis der Wärmepumpe, der zweite Kreis ist die Fußbodenheizung. Der Mischpuffer wird durch die Wärmepumpe aufgeladen. Der Fußbodenheizung-Kreis entnimmt dem Mischpuffer die Wärme. Damit die Wärme aus der Wärmepumpe im Mischpuffer nicht verpufft, muss der Puffer im gleichen Maße entladen werden, wie er geladen wird. Die beiden Wasserkreise müssen im Durchfluss also optimal aufeinander abgestimmt werden. Eigentlich kein Problem. Allerdings ist in der Regel die Heizkreispumpe einer modulierenden Wärmepumpe leistungsgeregelt, die Umwälzpumpe der Fußbodenheizung nicht. Das führt das Konzept der modulierenden Wärmepumpe ad absurdum.
Und das wiederum heißt? Mischpuffer bringt nichts?
 
D

Daniel-Sp

Bringt nur Probleme, bestenfalls senkt es lediglich kräftig die Effizienz.
Bei modulierenden Wärmepumpen ist ein Mischpuffer ein No Go.
 