Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten

4,90 Stern(e) 44 Votes
H

halmi

Der Rücklauf von 32° bei 0° AT ist halt schon echt Brutal, das hatte ich letzten Winter nicht mal bei -20°. Bad und Gästezimmer war komplett offen?

Welchen Stromverbrauch hattest du letzten Januar bzw. Februar, das war ja sicherlich noch mal das doppelte, oder?
 
A

Alessandro

ja Bad und Gästezimmer sind immer offen.
Naja, die 32°C RL bzw. 37°C VL werden ja nur für eine relativ "kurze" Zeit im Takt gefahren, wenn der Mischer zu macht. Der kalte RL, der in den Puffer von der Fußbodenheizung kommt, bewirkt dass sich die mittlere Puffertemperatur einpendelt, nachdem die Wärmepumpe regelt.

Trotzdem ist das durchschnittliche Temperaturniveau schon hoch, so dass die Anlage relativ häufig abtaut und natürlich der Stromverbrauch erhöht ist.
Letzten Winter hatte ich noch ganz andere Einstellungen ;)
Letztens um die 0°C hatte ich aber einen Verbrauch von ca. 30kWh/Tag inkl.WW, weshalb ich jetzt die obigen Einstellungen (die ja empfohlen werden), ausprobiere.
Leider ohne wirklichen Erfolg...

Die 5K Pufferüberladung sind übrigens die Empfehlung des Kundendienstes!
 
A

Alessandro

Der Puffer (hydr. Weiche) hat 100L.
ja 30kWh sind schon sehr viel. Das ist es mir dann auch nicht wert :p

Was mir halt auffällt ist, dass ein niedrigerer Durchfluss der UWP zur Anpassung von Wärmepumpe und Fußbodenheizung VL führt.
Dann liefert die UWP nur 700 l/h bei 11 Watt, während die Wärmepumpe 1000 l/h bringt. Bei diesen Einstellungen sind die VL-Temperaturen gleich...
Mein Verdichter arbeitet permanent mit 100 (oder mehr) Hertz...
 