Weiß einer von euch wie ich dir Verdichterleistung bei einer Stiebel Eltron WPL A05 reduzieren kann? Die Wärmepumpe läuft dauerhaft auf 25Hz und verbraucht ca 600W.
Oder heißt das etwas nicht modulierend?dauerhaft auf 25Hz
Auslegung steht schon auf -20. Die anderen Optionen kann ich leider nicht einstellen.Ja is doch schon gut. Meine Lwz_5_s_plus läuft minimal mit 0,4kW bei 20Hz. Wenn sie sich beruhigt hat.
Kenne deine nicht, aber da gleicher Hersteller:
Probieren und studieren
- Integralanteil max.
- Proportionalanteil evtl verringern
- "Auslegung Heizung" möglichst niedrig (zb. 50%)
- Auslegungstemperatur möglichst niedrig (max. NAT, oder auch mal Minimum probieren)
Sie moduliert schon, aber nicht unter 25Hz. Kann natürlich auch mit den Außentemperaturen Zusammenhängen, da die Wärmepumpe erst seit Ende Oktober läuft.Oder heißt das etwas nicht modulierend?