Nibe F730 bei kleinster Verdichterfrequenz (20 Hz): ca. 260-280 W
 
D

Daniel-Sp

So, ich habe endlich einen Stromzähler nicht nur für den Verdichter, sondern jetzt auch für die Steuerelektronik und Umwälzpumpe.
Im Juni hat die Wärmepumpe endlich das Heizen eingestellt und nur noch Warmwasser bereitet.
Erzeugte Wärmemenge waren im Juni 124,4 kWh, elektrischer Verbrauch 35,1kWh (davon Verdichter 29,4kWh und Elektronik/Umwälzpumpen 5,7kWh). AZ=3,54.
Bin ich mit zufrieden. Bin jetzt auf die nächste Heizperiode gespannt.
 
face26

face26

Erzeugte Wärmemenge waren im Juni 124,4 kWh, elektrischer Verbrauch 35,1kWh (davon Verdichter 29,4kWh und Elektronik/Umwälzpumpen 5,7kWh). AZ=3,54.
Bin ich mit zufrieden. Bin jetzt auf die nächste Heizperiode gespannt.
Krass. Das klingt für mich nach sehr wenig. Wieviel Personen seit Ihr denn? Liegen wir deutlich drüber.
Muss aber auch zugeben, dass wir viel Duschen.
 
G

guckuck2

Finde die Wärmemenge auch ausgesprochen gering, insbesondere wenn der Heizbetrieb zeitweise noch lief. Da würden mich auch Rahmendaten zum Warmwasser Verbrauch interessieren (Grenztemperaturen, Speichergröße, Personenanzahl, Zirkulation ja/nein)
 