Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten

4,90 Stern(e) 44 Votes
T

T_im_Norden

Dann gibt es zwei Möglichkeiten:
Die Fühler der Wärmepumpe spinnen, oder du verlierst auf dem Weg von der Wärmepumpe zum HKV deutlich Wärme.
 
Z

Zaba12

Steht die Wärmepumpe in einem beheizten Raum und sind alle Leitungen zum den Verteilern gedämmt ?
Die Wärmepumpe steht im umbeheizten Technikkeller aber alle Leitungen sind zu den HKV gedämmt. Was nicht gedämmt ist sind die Kupferrohe in der Wärmepumpe die werde ich noch so gut wie es geht dämmen. Der VL verliert nix und der Rücklauf soll zw. 2 bis 8 Grad verlieren? Wie soll das gehen? Dann noch mit dieser Spreizung.
 
T

T_im_Norden

Ob Wärme verloren geht und wie, kann von außerhalb nicht beurteilt werden.

Aber die Messungen an den HKV bestätigen ja das das Problem im Bereich Wärmepumpe -> HKV entsteht.

Ich würde persönlich noch versuchen in der Wärmepumpe Vorlauf und Rücklauf zu messen und mit den Angaben der Wärmepumpe zu vergleichen.

Dann könnte man es auf defekte Fühler oder tatsächlichen Wärmeverlust eingrenzen.
 
D

Daniel-Sp

Diese Ausschläge in der Rücklauftemperaturkurve sind nicht normal. Auch die Differenz der Rücklauftemperatur zwischen Sensor und IR-Messung sind klärungsbedürftig. Ist das im Heiztakt ähnlich?
Wenn ja, würde ich den Sensor überprüfen.
 