Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten

4,90 Stern(e) 44 Votes
B

Bookstar

Wir haben aktuell kfw55 ca. 20 bis 25 kwh jeden Tag. Aber noch zwei Tage dann steht Dezember Wert fest und es wird abgerechnet :D.
 
T

T_im_Norden

Schreibt bitte dazu ob Strom oder erzeugte Wärme .
Am besten beides.
Strom alleine sagt nicht soviel aus ohne den Wert der erzeugten Wärme.
 
Nida35a

Nida35a

unfreiwilliger Test,
Allraum sonst normal 23Grad gestern durchgelüftet und dabei den Thermostat auf 0 gestellt und vergessen,
heute 9Uhr zum Lüften gegangen, die Fliesen Fußkalt und der Raum 21,7 Grad, außen 0 Grad,
die Wärmespeicherung des Hauses finde ich enorm
 
W

world-e

Hier meine Zahlen für 2020:

- KfW40 Neubau in Holzständerbauweise
- Wohnfläche: 143m² + ca. 70m² Keller, davon 15m² Abstell- und 10m²Technikraum
unbeheizt
- Überall Fußbodenheizung. Im Hauptbad ca. 80m Rohr als Wandheizung in Trockenbauweise
- Norm-Außentemperatur (-16 °C)
- Monat/Jahr der ersten Inbetriebnahme (05 / 2018)
- Macht auch warmes Wasser / 44°C für 2 Personen
- Heizgrenze (12 °C)
- Raumtemperatur ca. 22°C

- Wärmebedarf: 8770,20kWh
- Strombedarf: 2273,10kWh
- JAZ: 3,86

In diesem Sinne einen guten Rutsch bzw. ein gutes neues Jahr.
 
Zuletzt aktualisiert 20.04.2024