Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten

4,90 Stern(e) 44 Votes
H

halmi

ok, verstanden.

Denke aber das ist dann eher ein Fall für den Werkskundendienst. Im ersten Schritt würde ich eine Störung aufmachen und denen das .dat zur Verfügung stellen.

Welche Softwarestand hast du drauf?
 
A

Alessandro

der Heizi wirds nicht richten können. Bin auch dafür dass der den Werkskundendienst aktiviert.
Durch Corona geht das oft auch telefonisch. Du kennst ja deine Anlage, sollte also auch übers Handy klappen.
 
H

halmi

Hab grad mal noch etwas quer gegoogelt. Da wird immer der fehlende Durchfluss genannt wenn die Spreizung nach oben abhaut. Wo liegen wir da aktuell?
 
Z

Zaba12

Bei dem einen Screenshot bei 1380l/h und bei dem anderen bei 1580l/h.
Somit liegt es auch daran nicht. Ich habe im letzten Monat vieles versucht um die Spreizung zu reduzieren. Es hat nichts geholfen.

Es ist ja nicht nur die Spreizung sondern auch die Schwankung in der RLT. Ich hatte dadurch gestern einen Gesamthausverbrauch von 43,5kWh. Du weißt ja was wir gestern für Temperaturen hatten. Das waren 3-7 Grad draußen.

Ich hab ja sogar versucht die Spreizung von 8-9K zu ignorieren, weil ich gedacht habe scheiß drauf. Aber das kostet mich einfach Bares Geld, wenn nach 45Minuten die Wärmepumpe wieder anspringt und diese vorher 7Std. gelaufen ist bzw. der Boden dann auch noch merklich "heiß" ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuletzt aktualisiert 19.03.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1764 Themen mit insgesamt 26249 Beiträgen

Ähnliche Themen
11.10.2021Stellmotore offen aber kein Durchfluss Beiträge: 13
13.08.2014Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? Beiträge: 17
19.05.2021Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern Beiträge: 53
29.08.2023Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan Beiträge: 51
28.08.2019Bau Einfamilienhaus mit Keller - Finanzierungs-Kalkulation zu Risikoreich? Beiträge: 64
26.06.2016Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m Beiträge: 21
30.09.2015Grundriss Einfamilienhaus mit Keller Beiträge: 19
23.03.2021Planung Einfamilienhaus 3 Kinder und Keller Beiträge: 24
24.11.2020Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² Beiträge: 26
25.11.2023Sauna im Haupt-Bad oder im Keller? Beiträge: 34
28.11.2020Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? Beiträge: 60
13.10.2019Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm Beiträge: 26
30.03.2022Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach Beiträge: 30
18.05.2021Feuchter Keller von innen oder außen? Beiträge: 15
28.11.2021Fertig-Keller - Ecken spachteln Beiträge: 18
25.08.2023Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller Beiträge: 36
10.10.2023Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? Beiträge: 20
19.01.2022Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? Beiträge: 16
24.01.2023Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro Beiträge: 18
13.01.2020Keller vs Großraumgarage Beiträge: 46
27.06.2020Keller oder Grundstück begradigen? Beiträge: 43
02.12.2019Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? Beiträge: 22
28.10.2020Finanzierung Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm + Keller (Bayern) Beiträge: 34
19.09.2022Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? Beiträge: 14
23.01.2021Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage Beiträge: 15
14.04.2021Grundrissplanung Bungalow mit Keller - 140qm - leichter Hang Beiträge: 90
20.05.2019Mit Keller oder ohne in Süddeutschland Bauen - Erfahrungen? Beiträge: 55
11.03.2021Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller Beiträge: 42
01.07.2020Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage Beiträge: 79
31.12.2014Trainingsgeräte in den Keller (Neubau) bekommen? Beiträge: 14

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben