Z
Zaba12
Weil ich den Fühler gegen die WP geknallten habe nachdem ich im Menü 12K Spreizung gesehen habe.warum funktioniert es jetzt wieder?
Draufschlagen hilft mir gegen Frust und dem Fühler
Weil ich den Fühler gegen die WP geknallten habe nachdem ich im Menü 12K Spreizung gesehen habe.warum funktioniert es jetzt wieder?
Gewalt ist oft eine gute LösungWeil ich den Fühler gegen die WP geknallten habe nachdem ich im Menü 12K Spreizung gesehen habe.
Draufschlagen hilft mir gegen Frust und dem Fühler
Das liegt wahrscheinlich nur an den aktiven ERRs. Schau mal nach wieviele VD Starts Du hast. Ich hatte 60 am Tag gehabt, hätte ich es so laufen lassen, wäre die WP nach ein paar Jahren im Arsch gewesen.das mit dem Kontrollieren kann ich verstehen. Ich bin auch am Tag mindestens 5x bei der Heizung.
Meine Frau ist davon noch mehr genervt als icht
Bis auf den defekten Sensor, läuft die Anlage doch super was den Verbrauch angeht @Zaba12 !
Hier mal mein Zwischenstand:
die letzten Tage (immer rund um den Gefrierpunkt) hatte ich einen täglichen Verbrauch von 20-28kWh inkl. WW.
COP immer zwischen 4.0 und 4.6
SPF aktuell bei 4.3
Aber jetzt kommts! Meine Heizkurve ist schrecklich hoch:
18°C = 30° VL
0°C = 35° VL
-15°C = 38° VL
ich bin erstaunt, dass mein Verbrauch nicht bei um die 35-40kWh liegt
ERR aktiv
Puffer aktiv
Bad 23,2°C
SZ 18,5°C (gleich neben dem Bad)
restl. Räume 22°C
39 Heizstunden mit 7 Takten.
Ähnliche Themen | ||
04.02.2020 | Wärmepumpenverbrauch 2019 auf Monatsbasis - Seite 7 | Beiträge: 112 |