ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe Wahl zwischen Viessmann und Ochsner
Erstellt am: 31.01.23 18:13
N
NilsHolgersson
Hallo liebe Community,
wir haben zwei Luft-Wasser-Wärmepumpe für unsere Doppelhaushälfte zum Angebot:
1. Viessmann Vitocal 200-S 201.E10 mit 7,4kW
2. Ochsner Air Hawk 208 C11A
Wichtig ist v.a. problemlose Funktion, vernünftiges Service.
Kerndaten zum Haus:
Die Installationsfirma macht überwiegend Systeme von Viessmann und empfiehlt es ausdrücklich, könne aber das von Ochsner auch installieren.
Danke Euch!
Viele Grüße
wir haben zwei Luft-Wasser-Wärmepumpe für unsere Doppelhaushälfte zum Angebot:
1. Viessmann Vitocal 200-S 201.E10 mit 7,4kW
2. Ochsner Air Hawk 208 C11A
Wichtig ist v.a. problemlose Funktion, vernünftiges Service.
Kerndaten zum Haus:
- Doppelhaushälfte, wird massiv gebaut, kein KfW-Haus (also in etwa „KfW-60“)
- Zwei Vollgeschosse + Keller, EG+OG 68+68 qm, dazu noch ca. 30qm beheizter Kellerteil
- Fußbodenheizung, kontrollierte Lüftungsanlage (Kontrollierte-Wohnraumlüftung) mit Wärmerückgewinnung und Enthalpiewärmertäuscher
- Keine Photovoltaikanlage primär
Die Installationsfirma macht überwiegend Systeme von Viessmann und empfiehlt es ausdrücklich, könne aber das von Ochsner auch installieren.
Danke Euch!
Viele Grüße
D
Daniel-Sp02.02.23 09:49NilsHolgersson schrieb:
Die Heizlastberechnung steht noch aus, aber - grob geschätzt: der Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016, ein Heizbedarf eher in Richtung 0,05kW/qm, ca. 165qm zu beheizende Fläche: 0,05x165=8,25kW. Die Pumpe von Viessmann hat 7,4kW. Warum ist denn zu groß dimensioniert? Nur zum Verständnis 🙂Das ist jetzt aber ein bisschen Glaskugel...Ich hätte mit meiner Glaskugel eher mit 35Watt/qm spekuliert.
K
KarstenausNRW02.02.23 17:13NilsHolgersson schrieb:
der Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016Die Energieeinsparverordnung 2016 gab es schon 2020 nicht mehr.NilsHolgersson schrieb:
Doppelhaushälfte, wird massiv gebaut, kein KfW-Haus (also in etwa „KfW-60“)2023 gilt mindestens KfW55 mit verschärften Anforderungen. Du hast dazu noch eine Doppelhaushälfte, die einen niedrigeren Bedarf als ein freistehendes Einfamilienhaus hat (HT zur Nachbar-Doppelhaushälfte ist super, da ist kein Fenster, das Dir die Rechnung versaut.Dazu wird eine Wärmepumpe eher unterdimensioniert, als zu groß gebaut. Und Du hast eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Ich verwette meinen A.. darauf, dass eine 5er Wärmepumpe bei Dir völlig ausreicht. ICH würde mir so eine große Wärmepumpe nicht hinsetzen lassen. Die kann m.W. auch nicht unter 4kW modulieren, läuft also bei mittleren Temperaturen wie jetzt quasi volle Pulle und weiß gar nicht, wohin mit der Wärme.
Ähnliche Themen