Hallo,
wir sind vor einiger Zeit in ein KFW40 Haus eingezogen. Der Vermieter macht viel selber und war zum Zeitpunkt des Einzugs noch nicht mit allem fertig. Nun wurde vor ca. 4 Wochen die Lüftungsanlage eingebaut und aktiviert. Seit diesem Tag haben wir eine deutliche Geräuschbelästigung.
Die Anlage schaltet in zwei Stufen abhängig von der Luftfeuchtigkeit hoch. Auf der ersten Stufe ist das Geräusch vor allem in den Bädern und der Küche laut. Beispiele: Ein Abendessen in der Küche mit Unterhaltung ist sehr anstrengend. Wenn ich im unteren Bereich der Wohnung im Flur stehe, höre ich die Lüftung im oberen Bad.
Schaltet die Anlage auf die höhere Stufe ist das Geräusch in allen Räumen deutlich zu hören. Dann ist Schlafen nicht möglich. In der Küche habe ich in der Mitte des Raumes knapp 50 dB mit meinem Handy gemessen.
Unser Mieter behauptet diese Geräusche wären vollkommen normal und wir nehmen das als störend war, weil die Dreifachverglasung das Haus so stark abschirmt.
Es scheint so zu sein, dass das Geräusch vor allem von den Einsätzen kommt, die in die Löcher in der Wand eingesetzt werden. Wenn ich diese entferne und in das offene Loch blicke ist selbst auf höchster Stufe fast nichts zu hören. Die Einsätze sind auf Edelstahl und wirken ehrlich gesagt nicht billig sondern hochwertig.
Meine Frage ist, ob wir wirklich zu empfindlich sind (und unsere Nachbarn unter uns auch) oder ob, er hier iwie gepfuscht hat. Nach meinem Verständnis kann es doch nicht sein, dass ich ein Haus baue, dass schön ruhig ist und ich dies dann durch so eine Anlage wieder kaputt mache. Leider kenne ich niemanden mit einem Haus, das ein solche Anlage hat, damit ich das mal vergleichen könnte.
Vielen Dank für eine fachmännische Meinung!
Beste Grüße
wir sind vor einiger Zeit in ein KFW40 Haus eingezogen. Der Vermieter macht viel selber und war zum Zeitpunkt des Einzugs noch nicht mit allem fertig. Nun wurde vor ca. 4 Wochen die Lüftungsanlage eingebaut und aktiviert. Seit diesem Tag haben wir eine deutliche Geräuschbelästigung.
Die Anlage schaltet in zwei Stufen abhängig von der Luftfeuchtigkeit hoch. Auf der ersten Stufe ist das Geräusch vor allem in den Bädern und der Küche laut. Beispiele: Ein Abendessen in der Küche mit Unterhaltung ist sehr anstrengend. Wenn ich im unteren Bereich der Wohnung im Flur stehe, höre ich die Lüftung im oberen Bad.
Schaltet die Anlage auf die höhere Stufe ist das Geräusch in allen Räumen deutlich zu hören. Dann ist Schlafen nicht möglich. In der Küche habe ich in der Mitte des Raumes knapp 50 dB mit meinem Handy gemessen.
Unser Mieter behauptet diese Geräusche wären vollkommen normal und wir nehmen das als störend war, weil die Dreifachverglasung das Haus so stark abschirmt.
Es scheint so zu sein, dass das Geräusch vor allem von den Einsätzen kommt, die in die Löcher in der Wand eingesetzt werden. Wenn ich diese entferne und in das offene Loch blicke ist selbst auf höchster Stufe fast nichts zu hören. Die Einsätze sind auf Edelstahl und wirken ehrlich gesagt nicht billig sondern hochwertig.
Meine Frage ist, ob wir wirklich zu empfindlich sind (und unsere Nachbarn unter uns auch) oder ob, er hier iwie gepfuscht hat. Nach meinem Verständnis kann es doch nicht sein, dass ich ein Haus baue, dass schön ruhig ist und ich dies dann durch so eine Anlage wieder kaputt mache. Leider kenne ich niemanden mit einem Haus, das ein solche Anlage hat, damit ich das mal vergleichen könnte.
Vielen Dank für eine fachmännische Meinung!
Beste Grüße
G
glimmer081518.07.23 14:04Ne, das sind so Drehteller, die weiter rein oder rausdrehen kann.
Vllt wird ein Bild davon hilfreich sein? kann mindestens nicht schaden.
Weil es ein zentrale Lüftung ist, wird ich mich interessiere wie hoch der Lüftungstrom ist, und ob irgendwelche berechnungen durchgefürt worden für wie viel das sein soll pro Zimmer? Die haben bei der innenbetreibnahme schaum runden in die leitung gelegt so das es stimmt. Bei uns könnten wir quasi nichts hören. Außer wenn wir in der Hauswirtschaftsraum ständen neben den Einheit. Das war aber ein kombi Luft-Wasser-Wärmepumpe/Lüftungsnalage.
Der installatur meine auch das es kann sein das es laut wird wenn mann die Lüftung filtern nicht reinigt aber wenn das für nur 1 Monate läuft kann ich das nicht vorstellen.
Weil es ein zentrale Lüftung ist, wird ich mich interessiere wie hoch der Lüftungstrom ist, und ob irgendwelche berechnungen durchgefürt worden für wie viel das sein soll pro Zimmer? Die haben bei der innenbetreibnahme schaum runden in die leitung gelegt so das es stimmt. Bei uns könnten wir quasi nichts hören. Außer wenn wir in der Hauswirtschaftsraum ständen neben den Einheit. Das war aber ein kombi Luft-Wasser-Wärmepumpe/Lüftungsnalage.
Der installatur meine auch das es kann sein das es laut wird wenn mann die Lüftung filtern nicht reinigt aber wenn das für nur 1 Monate läuft kann ich das nicht vorstellen.
G
glimmer081518.07.23 15:29Es gab keine Inbetriebnahme, keinen Techniker, keinen Sachverständigen, keine Berechnung, keinen, der Ahnung davon hat. Unser Vermieter hat das Ding an die Wand geschraubt und den Startknopf gedrückt. Ja, leider ... :-(
H
HeimatBauer18.07.23 18:06Wo steht denn das Gerät? Ich habe eine zentrale Lüftung und davon höre ich genau NULL.
Also:
- Lüftungsgerät steht im Keller/Hauswirtschaftsraum mit schallgeschützter Türe?
- Schalldämpfer nach dem Lüftungsgerät?
- Lüftungsleitungen im Estrich?
- Ein/Ausströmer sehen wie aus?
- Welche Lüftungsstufen gibt es und auf welcher davon ist es betrieben?
Also:
- Lüftungsgerät steht im Keller/Hauswirtschaftsraum mit schallgeschützter Türe?
- Schalldämpfer nach dem Lüftungsgerät?
- Lüftungsleitungen im Estrich?
- Ein/Ausströmer sehen wie aus?
- Welche Lüftungsstufen gibt es und auf welcher davon ist es betrieben?
K
KarstenausNRW18.07.23 19:38ypg schrieb:
Du kannst die Teller in den Auslassen aber drehen?!
Wenn Du sie zudrehst, dann müsste es leiser sein…Eher umgekehrt. Wenn dieselbe Menge Luft durch eine kleinere Öffnung muss, dann wird es lauter. Vielleicht fängt es auch irgendwann an zu pfeifen wie bei undichten Haustüren und Fenstern.Ähnliche Themen