Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin

4,70 Stern(e) 6 Votes
S

Stephan—

Hallo Leute vom Fach,

ich würde gern mal Quermeinungen einholen wollen über folgendes Vorhaben (siehe Titel)
Habe diverse Foren und Seiten aufgesaugt zu genannten Themen und stelle mir folgende Lösung vor.

Kontrollierte-Wohnraumlüftung: (Eigenleistung der Montage Flexrohre, Geräte Verteiler etc. außer Inbetriebnahme und Abgleich)
- Flexrohre (rund) 75mm AD mit 61 oder 63mm ID
- für EG auf Rohbetonboden in Dämmung unter Fußbodenheizung
- für OG über Filigrandecke in Ortbeton eingießen lassen (inkl. Ventile) und vom Statiker absegnen lassen
- Abluft Bad und Flur OG über Dachboden (Kaltdach)
- alle Zuluftventile über Bodeneinlässe (inkl. 2 Anschlüsse für Flexrohr)
- alle Abluftventile über Deckenventile 125mm (inkl. 2 Anschlüsse für Flexrohr)

Zuluft für Kontrollierte-Wohnraumlüftung 200mm durch Bodenplatte KG von "außen" über Luftbrunnen (einfach mal Suchmaschinen und inspirieren lassen)
Fortluft 200mm durch Bodenplatte nach außen in einen Schacht (mit Gefälle zwecks Kondenswasser und sickerfähig)) und ebenerdigem Gitterost

dunstabzug unter Bodenplatte mittels 150mm KG vorsehen und auch in oben genanntem Schacht "Ablüften" lassen
Kamin mittels 200mm KG unter Bodenplatte mit Frischluft versorgen und Ablauf für Kondensat an Abwassersystem anschließen

Habe mir über sämtliche Tools die Kontrollierte-Wohnraumlüftung gerechnet (Helios, Wolf, Selfio (rechnen lassen), Vallox, Maico) und komme auf folgende Idee (Druckabfall nicht berücksichtigt):
In ruhenden Räumen bspw. Schlafzimmer max. 2m/s in Rest max. 3m/s
Nach Motto: Lieber ein Rohr mehr verlegt als später den "Krach" haben

kwl-wrg-luftbrunnen-dunstabzug-abluft-und-unabhaengiger-kamin-471356-3.png

1613080609682.png



1613080666391.png

PS:
Gescheite Zuluft, wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Stopp, da Dunstabzug an, muss auch noch untergebracht werden.
Spiele mit dem Gedanken eine Maico zu verbauen und Enthalpie & EWT oder Sole-WT durch Luftbrunnen einzusparen



Freue mich über rege Beteiligung ob positiver oder negativer Art.

Gute Idee oder den "Schuss nicht gehört"?!?! :)
 
Zuletzt bearbeitet:
K

knalltüte

Bin kein Fachmann ;-) und zu Dunstabzug, Kamin und Dimensionierung kann ich nichts sagen, aber:

Insgesamt tolle Ideen und klasse Planung. Das Thema Luftbrunnen kam ja gerade hier im Forum auf ;).
Der Luftbrunnen benötigt insgesamt aber schon viel Platz (Aushub Grube Luftbrunnen). Er verursacht auch erst Mal hohe Kosten u.a. für Aushub und Kies. Was der Baussatz Luftbrunnen (Verrohrung) kostet weiss ich nicht. Aber dann im Betrieb ist es ja wohl die einzig gute "Lufterneuerungsanlage". Habe drüber nachgedacht aber unser Grundstück gab (und gibt) den Platz an der optimalen Position nicht her - schade. Wenns geht: machen!

- Flexrohre (rund) 75mm AD mit 61 oder 63mm ID
-> Klasse zu verlegen, sehr günstig (ca. 3€/m) und gut. Machen wir auch so.

- für EG auf Rohbetonboden in Dämmung unter Fußbodenheizung
-> Passende Aufbauhöhe Boden vorausgesetzt geht das. Kreuzen mit Abwasser etc. schwierig wg. Mindestüberdeckung Estrich. Wenn das alles bedacht ist: super. Besser genauen Verlegeplan Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Sani (Abwasser) erstellen damit es keine unliebsamen Überrauschungen gibt.

- für OG über Filigrandecke in Ortbeton eingießen lassen (inkl. Ventile) und vom Statiker absegnen lassen
-> O.K.

- Abluft Bad und Flur OG über Dachboden (Kaltdach)
-> Auch Fortluft sollte im Haus in der thermischen Hülle bleiben, sonst könnte es Kondensatprobleme geben. Auch wenn du das Kodensat auffängst/abführst, läuft es doch durchs System. Da hätte ich "Angst" vor Schimmel und würde genau diesen Punkt nochmals abklären (im anderen "Einkaufscenter")

- alle Zuluftventile über Bodeneinlässe (inkl. 2 Anschlüsse für Flexrohr)
-> Bodeneinlässe sind teuer und verhindern u.U. optimale möblierung. Auch haben die meisten so eine blöde (Stolper)Kante wenn sie nicht flächenbündig eingelassen werden (noch teurer). Hatten wir angedacht und wieder verworfen. Versuche die doch in einer Wand hochzuführen und dann die Ventile aus der Wand herauskommen zu lassen. Es wird z.B. b ei unseren Ventilen "nur" ca. 14cm Wandstärke dafür benötigt.

- alle Abluftventile über Deckenventile 125mm (inkl. 2 Anschlüsse für Flexrohr)
-> O.K. (gibts ja auch in schön ;-) )
 
Zuletzt aktualisiert 29.03.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 750 Themen mit insgesamt 11155 Beiträgen

Ähnliche Themen
26.05.2022Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma Beiträge: 20
07.07.2017Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 13
10.02.2021KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? Beiträge: 15
15.10.2020Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? Beiträge: 43
27.12.2021Bodenplatte Sockelhöhe Vermessung Beiträge: 17
22.09.2016Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? Beiträge: 12
17.01.2023Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich Beiträge: 15
01.02.2019Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? Beiträge: 30
02.02.2020Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen Beiträge: 39
31.12.2022Bodenplatte richtig dimensioniert? Beiträge: 20
12.04.2020Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden Beiträge: 26
03.11.2020Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? Beiträge: 22
13.07.2020Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung Beiträge: 21
26.07.2012Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 16
05.11.2020Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung Beiträge: 60
25.01.2020Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Beiträge: 14
17.02.2020offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 Beiträge: 42
29.01.2020Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 30
07.05.2020Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? Beiträge: 15
14.05.2017Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? Beiträge: 12
07.01.2021Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne Beiträge: 11
25.05.2022Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? Beiträge: 10
15.06.2019KfW40 Hausangebot mit AWP und Kontrollierte-Wohnraumlüftung, taugt das was? Beiträge: 39
16.10.2019Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung + Fußbodenheizung + Photovoltaik + Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 18
13.06.2022Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? Beiträge: 11
23.08.2022Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? Beiträge: 26
30.11.2022Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? Beiträge: 47
24.07.2019Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik Beiträge: 47
07.03.2023Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? Beiträge: 20
28.06.2023Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Beiträge: 29

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben