Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin

4,70 Stern(e) 6 Votes
S

Stephan—

Hallo Leute vom Fach,

ich würde gern mal Quermeinungen einholen wollen über folgendes Vorhaben (siehe Titel)
Habe diverse Foren und Seiten aufgesaugt zu genannten Themen und stelle mir folgende Lösung vor.

Kontrollierte-Wohnraumlüftung: (Eigenleistung der Montage Flexrohre, Geräte Verteiler etc. außer Inbetriebnahme und Abgleich)
- Flexrohre (rund) 75mm AD mit 61 oder 63mm ID
- für EG auf Rohbetonboden in Dämmung unter Fußbodenheizung
- für OG über Filigrandecke in Ortbeton eingießen lassen (inkl. Ventile) und vom Statiker absegnen lassen
- Abluft Bad und Flur OG über Dachboden (Kaltdach)
- alle Zuluftventile über Bodeneinlässe (inkl. 2 Anschlüsse für Flexrohr)
- alle Abluftventile über Deckenventile 125mm (inkl. 2 Anschlüsse für Flexrohr)

Zuluft für Kontrollierte-Wohnraumlüftung 200mm durch Bodenplatte KG von "außen" über Luftbrunnen (einfach mal Suchmaschinen und inspirieren lassen)
Fortluft 200mm durch Bodenplatte nach außen in einen Schacht (mit Gefälle zwecks Kondenswasser und sickerfähig)) und ebenerdigem Gitterost

dunstabzug unter Bodenplatte mittels 150mm KG vorsehen und auch in oben genanntem Schacht "Ablüften" lassen
Kamin mittels 200mm KG unter Bodenplatte mit Frischluft versorgen und Ablauf für Kondensat an Abwassersystem anschließen

Habe mir über sämtliche Tools die Kontrollierte-Wohnraumlüftung gerechnet (Helios, Wolf, Selfio (rechnen lassen), Vallox, Maico) und komme auf folgende Idee (Druckabfall nicht berücksichtigt):
In ruhenden Räumen bspw. Schlafzimmer max. 2m/s in Rest max. 3m/s
Nach Motto: Lieber ein Rohr mehr verlegt als später den "Krach" haben

kwl-wrg-luftbrunnen-dunstabzug-abluft-und-unabhaengiger-kamin-471356-3.png

1613080609682.png



1613080666391.png

PS:
Gescheite Zuluft, wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Stopp, da Dunstabzug an, muss auch noch untergebracht werden.
Spiele mit dem Gedanken eine Maico zu verbauen und Enthalpie & EWT oder Sole-WT durch Luftbrunnen einzusparen



Freue mich über rege Beteiligung ob positiver oder negativer Art.

Gute Idee oder den "Schuss nicht gehört"?!?! :)
 
Zuletzt bearbeitet:
K

knalltüte

Bin kein Fachmann ;-) und zu Dunstabzug, Kamin und Dimensionierung kann ich nichts sagen, aber:

Insgesamt tolle Ideen und klasse Planung. Das Thema Luftbrunnen kam ja gerade hier im Forum auf ;).
Der Luftbrunnen benötigt insgesamt aber schon viel Platz (Aushub Grube Luftbrunnen). Er verursacht auch erst Mal hohe Kosten u.a. für Aushub und Kies. Was der Baussatz Luftbrunnen (Verrohrung) kostet weiss ich nicht. Aber dann im Betrieb ist es ja wohl die einzig gute "Lufterneuerungsanlage". Habe drüber nachgedacht aber unser Grundstück gab (und gibt) den Platz an der optimalen Position nicht her - schade. Wenns geht: machen!

- Flexrohre (rund) 75mm AD mit 61 oder 63mm ID
-> Klasse zu verlegen, sehr günstig (ca. 3€/m) und gut. Machen wir auch so.

- für EG auf Rohbetonboden in Dämmung unter Fußbodenheizung
-> Passende Aufbauhöhe Boden vorausgesetzt geht das. Kreuzen mit Abwasser etc. schwierig wg. Mindestüberdeckung Estrich. Wenn das alles bedacht ist: super. Besser genauen Verlegeplan Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Sanitär (Abwasser) erstellen damit es keine unliebsamen Überrauschungen gibt.

- für OG über Filigrandecke in Ortbeton eingießen lassen (inkl. Ventile) und vom Statiker absegnen lassen
-> O.K.

- Abluft Bad und Flur OG über Dachboden (Kaltdach)
-> Auch Fortluft sollte im Haus in der thermischen Hülle bleiben, sonst könnte es Kondensatprobleme geben. Auch wenn du das Kodensat auffängst/abführst, läuft es doch durchs System. Da hätte ich "Angst" vor Schimmel und würde genau diesen Punkt nochmals abklären (im anderen "Einkaufscenter")

- alle Zuluftventile über Bodeneinlässe (inkl. 2 Anschlüsse für Flexrohr)
-> Bodeneinlässe sind teuer und verhindern u.U. optimale möblierung. Auch haben die meisten so eine blöde (Stolper)Kante wenn sie nicht flächenbündig eingelassen werden (noch teurer). Hatten wir angedacht und wieder verworfen. Versuche die doch in einer Wand hochzuführen und dann die Ventile aus der Wand herauskommen zu lassen. Es wird z.B. b ei unseren Ventilen "nur" ca. 14cm Wandstärke dafür benötigt.

- alle Abluftventile über Deckenventile 125mm (inkl. 2 Anschlüsse für Flexrohr)
-> O.K. (gibts ja auch in schön ;-) )
 
Zuletzt aktualisiert 07.11.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11384 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin
Nr.ErgebnisBeiträge
1Bora Induktionskochfeld mit Dunstabzug Erfahrungen 80
2Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
3Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
4KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
5Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
8Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
9Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
11Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
12Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
17Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
18Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
19Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
20Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12

Oben