KfW 55 oder 40+ für Neubau Einfamilienhaus in Würzburg?

4,60 Stern(e) 9 Votes
A

Alkaral

Pufferspeicher bei der Heizung und auch bei Photovoltaik raus..
Das sind nur Mehrkosten, die sich nie rechnen.
Außer du machst den Photovoltaik Speicher aus Liebhaberei

Und dann für das eingesparte Geld den Mehrinvest in Dämmung etc
Das stimmt, das ist ein Punkt, den ich nächste Woche mit dem Sanitärmenschen besprechen wollte, der das Leistungsverzeichnis für uns erstellt. Ebenfalls kein Überströmventil, keine Einzelraumregelung (ist zwar Pflicht, aber man kann sich befreien lassen)? Besser vernünftiger hydr. Abgleich und minimalste Kosten in Anschaffung und Betrieb. Selbstregeleffekt einer Fußbodenheizung.

Es bleibt aber natürlich die Frage, ob sich die Mehrinvestition von 14k in Dämmung irgendwann wirklich amortisieren und ob wir uns mit dem WDVS nicht unnötig Probleme ins Haus holen (wenn es denn dabei bleiben muss).

Und, falls das Geld locker sitzt, plane das Dach mit Holzfaserplatten als Aufdachdämmung, kombiniert mit einer Zwischensparrendämmung. Teuer, aber qualitativ das hochwertigste.

Oder habt ihr einen Kaltdachboden mit Dämmung auf der obersten Geschossdecke?
Naja, das Geld sitzt natürlich nicht sonderlich locker. Warum sollte ich das denn machen, was bringt es denn für Vorteile?

Die Dämmung ist ins Dach eingeplant, damit wir den Dachboden vielleicht später noch zu einem oder zwei Zimmern ausbauen können..
 
N

nordbayer

Naja bei späterem Ausbau des Dachbodens wären die Holzfaserplatten schon ein großer Vorteil, da wesentlich besserer Hitzeschutz im Sommer.
 
N

nordbayer

Anbei ist ein Auszug des Vorabzuges der Dämmwerte, ich hoffe, Du/Ihr könnte was damit anfangen, ich als Laie nämlich nicht so besonders..
An der Außenwand kann man noch einiges machen, da hat der Architekt schon den richtigen Angriffspunkt gewählt. Ggf. auch noch an den im Erdreich versteckten Wänden, mehr Perimeterdämmung etc. Insofern klingt der Vorschlag des Architekten gar nicht so verkehrt.
Wieso haben die Wände so viele unterschiedliche U-Werte? Welches Material ist bisher geplant? T8 mit 30cm, nehme ich an?
Fenster mit geringerem U-Wert wäre auch ein Ansatzpunkt, ist normal aber eher ein teureres Vergnügen.

Wie gesagt, lass mal KfW40 monolithisch und KfW40 mit 24er Ziegelsteinen oder auch KS plus dickes WDVS kalkulieren, könnte wesentlich günstiger sein.
 
A

Alkaral

Wie gesagt, lass mal KfW40 monolithisch und KfW40 mit 24er Ziegelsteinen oder auch KS plus dickes WDVS kalkulieren, könnte wesentlich günstiger sein.
Okay, habe ich meinem Architekten als Aufgabe so weitergegeben, ich werde mich melden. Mein Schwager (Bausachverständiger) rät mir explizit von WDVS ab, da es nur 25 Jahre hält und nicht 100 Jahre, wenn die Dämmung im Stein ist..

Welches Material ist bisher geplant? T8 mit 30cm, nehme ich an?
Bingo!

Viele Grüße und vielen Dank
 
Nummer12

Nummer12

Okay, habe ich meinem Architekten als Aufgabe so weitergegeben, ich werde mich melden. Mein Schwager (Bausachverständiger) rät mir explizit von WDVS ab, da es nur 25 Jahre hält und nicht 100 Jahre, wenn die Dämmung im Stein ist..
Ein befreundeter Architekt hat uns auch stark abgeraten. Konnte mir an einem anderen Haus das Kleben und Verputzen der Polystyrol-Blöcke anschauen und habe es dann für uns ausgeschlossen. Da baut man ein Haus aus Stein und beklebt es dick und großflächig mit Kunststoff.

Wenn ich nun die aktuellen Bilder der Fußbodenheizung im EG anschaue, dann war unser Kampf gegen Polystyrol nicht durchgehend erfolgreich...
 
T

TraumvHaus

Hallo zusammen,

wir stehen aktuell vor einer ähnlichen Entscheidung - KFW 55 oder Kfw 40 plus.
Die Photovoltaik-Anlage ist geplant und kommt unabhängig vom Standard ins Haus. Auch der Stromspeicher ist bisher eingeplant.
Unschlüssig sind wir uns aktuell noch bei der Lüftungsanlage. Bei KfW 55 würden wir ohne hinkommen, bei KfW40 plus nicht
Als Heizung ist bei uns eine Wärmepumpe geplant. Warten aktuell noch auf die Angebote für Luft-Wasser-Wärmepumpe oder mit Grabenkollektoren. Was es letztendlich wird, entscheiden die Angebote.
Was für uns aber viel wichtige ist, ist die Dämmung.
Wir bauen Massiv mit einem 42,5 er Stein. Aktuel ist ein 009 er Ziegel (U-Wert 0,20) geplant. Gegen einen Aufpreis wäre auch ein 42,5 er Stein mit 008 (U-Wert 0,18) möglich.
Wichtig ist, dass wir kein zusätzliches WDVS benötigen. Hat jemand hiermit Erfahrung und kann uns sagen, ob das realistisch ist?

Vielen Dank

P.S.: Ich hoffe, es ist ok, dass ich mich diesem Thread "anschließe", da wir ein ähnliches Thema haben. Ansonsten mach ich gerne auch einen neuen auf.
 
Zuletzt aktualisiert 29.03.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4838 Themen mit insgesamt 97069 Beiträgen

Ähnliche Themen
26.03.2022Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung Beiträge: 33
02.02.2020Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen Beiträge: 39
13.11.2023Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau Beiträge: 25
03.09.2019KFW40(plus) Standard Mehrfamilienhaus kann nicht erreicht werden Beiträge: 40
28.09.2023Blockbohlenhaus aus 1999, Frage zur Energieeffizenz Beiträge: 12
08.10.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt Beiträge: 65
20.12.2019Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? Beiträge: 48
28.08.2013Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 Beiträge: 30
27.01.2020KFW40 Hausprojekt 2020 *Planungsideen* Beiträge: 32
07.05.2020U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? Beiträge: 13
25.11.2015Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? Beiträge: 19
24.08.2021Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? Beiträge: 117
25.11.2022Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? Beiträge: 17
12.08.2015Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? Beiträge: 34
02.02.2023Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung Beiträge: 20
13.07.2018Neubau eines Einfamilienhauses Einfamilienhaus 125qm in brandenburg Beiträge: 14
15.01.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? Beiträge: 21
20.06.2018Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? Beiträge: 11
14.05.2022Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später Beiträge: 14
09.05.2016Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung Beiträge: 14
03.01.2021KfW40+ mit Keller in oder ausserhalb der thermischen Hülle? Beiträge: 36
24.11.2023Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation Beiträge: 46
26.06.2023Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen Beiträge: 12
12.11.2021Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden Beiträge: 15
12.02.2023Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? Beiträge: 26
20.02.2018Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast Beiträge: 18
24.05.2020Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? Beiträge: 24
01.07.2019KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte Beiträge: 37
12.11.2017Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? Beiträge: 18

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben