KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16

4,30 Stern(e) 4 Votes
F

Frank78

Nur zum Vergleich der Werte - Massivbau mit Kalksandstein, verblendet:
Wir haben bei der Außenwand einen u-Wert von 0,176W/m^2K
Schrägdach: 0,162
Bodenplatte: 0,31

Wird haben nur Kfw70 beantragt, ärgern uns aber darüber, da man von KFW55 einfach auf 70 rutscht, wenn man die Bedingungen nicht erfüllt - eine Anpassung "nach oben", also von kfw70 auf kfw55, geht aber anscheinend nicht...

Noch ein Tipp: Bei Erdwärme unbedingt ein paar Stunden hier im Forum verbringen - auch unter dem Stichwort "Grabenkollektor". Hat bei uns knapp 10k€ eingespart.
 
M

-Markus-

Je mehr ich nachlese, desto irritierter werde ich:
Ich habe jetzt von einem Jahresprimärenergiebedarf von ca. 73kWh/m^2a gelesen, sowie einem Transmissionswärmeverlust von 0,4.
Der Transmissionswärmeverlust ist glaube ich so gerade an der Grenze der Energieeinsparverordnung 2014 und ie 73kWh/m^2a kommen mir auch etwas hoch vor.

@Frank: Hättet ihr denn KfW55 erreichen können?
Gruß
Markus
 
L

Legurit

Wir werden wohl KFW55 erreichen mit folgenden Werten:
Fenster: Uw = 0,75 ~
Dach und Dachschrägen: 0,155
Außenwand: 0,186
Sohle: 0,166
Haustür: 1,2

Das ganze mit Sole-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und ohne Zirkulationspumpe (hab ich gelernt, dass das wohl auch ein Faktor ist ^^)

Ohne die Geometrie des Hauses sind diese Werte nun aber nur Richtwerte. Fenster, Wand und Dachanteil sind auch entscheidend.

HT gesamt haben wir einen von 0,246 (da ist bei uns KFW55 sogar recht knapp nur erreicht)
Q von 31,26 kWh/m²a (das passt ganz gut mit KFW55)
 
F

Frank78

Glaub schon - im Nachweis haben wir knapp 40kwh/m^2a stehen und knapp 0,3 beim Verlust, haben aber an der Dämmung rundum noch ein bisschen was geändert, die Zirku rausgenommen, auf Wärmerückgewinnung bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung geachtet etc.

Auf u-wert.net sollte man vor dem Bau auch ein paar Stunden verbringen - der Wärmebedarfsrechner da ist auch gut.
 
M

-Markus-

Wird bei HT und Q noch was anderes als die Bauteile dazugerechnet oder können da die Werte aus der Tabelle des Tragwerksplaners/Bauphysikers übernommen werden.

Wenn die von dir angesprochenen Anpassungen noch durchgeführt werden könnte das Ganze also völlig anders aussehen?

Gruß
Markus
 
L

Legurit

Ohne Gewähr, da kein Fachmann:
HT ist das anteilsgewichtete Mittel aller Bauteile. Das wird dann mit dem anteilsgewichteten Mittel der Referenzbauteile verglichen.
Bei Q kommt noch die Technik mit dazu sowieso Verschattung (?) und ggf. noch andere Teile.
 
Zuletzt aktualisiert 29.03.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4837 Themen mit insgesamt 97055 Beiträgen

Ähnliche Themen
22.09.2016Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? Beiträge: 12
03.11.2020Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? Beiträge: 22
01.11.2022Außenwand Town & Country Häuser Beiträge: 11
09.09.2017Fernwärme KfW55 - KfW70 Kosten Belüftungsanlage/Entlüftungsanlage Beiträge: 37
05.11.2020Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung Beiträge: 60
07.05.2020U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? Beiträge: 13
20.02.2018Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast Beiträge: 18
29.01.2020Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 30
09.07.2021Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 Beiträge: 43
02.02.2017Baukosten kfw70 vs. kfw55 vs. kfw40 Beiträge: 31
25.04.2023Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? Beiträge: 21
26.03.2024Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? Beiträge: 15
25.06.2016Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? Beiträge: 12
03.07.2016U-Wert der Fenster - Unterschiede Beiträge: 15
10.01.2017Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 Beiträge: 28
13.04.2017U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? Beiträge: 16
03.09.2019KFW40(plus) Standard Mehrfamilienhaus kann nicht erreicht werden Beiträge: 40
08.10.2015KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? Beiträge: 26
19.11.2021Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? Beiträge: 27
07.11.2013KfW70 in 2 Varianten ... Hilfe gesucht ! Beiträge: 11
04.01.2016Bodenheizung: Liegen Schläuche dicht genug? Beiträge: 21
26.07.2012Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 16
24.12.2012Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? Beiträge: 11
10.02.2021KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? Beiträge: 15
24.07.2019Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik Beiträge: 47
12.08.2015Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? Beiträge: 34
19.12.2023Sanierung eines Altbaus von 1969 Beiträge: 17
06.11.2021KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? Beiträge: 16
24.05.2023Nachträglich Fenster einbauen? Beiträge: 25
09.06.2021Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? Beiträge: 26

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben