ᐅ Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Erstellt am: 25.03.19 20:57
M
Mottenhausen
Hallo zusammen!
Für die Genehmigung des Kaminofens beim Vorhandensein einer kontrollierten Wohnraum Be-/Entlüftung, ist eine entsprechende Regelung/Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung notwendig, damit keine Rauchgase in den Wohnraum gesaugt werden. Wer kann mir helfen, was genau benötigt wird? Empfehlungen? Zertifizierungen?
Situation:
- Kontrollierte-Wohnraumlüftung der Fa. Viessmann
- Kaminofen (kein offener Betrieb) mit eigenem (raumluftunabhängigen) Frischluftzug aus einem Kanal im Schornstein
Bei der Elektroplanung wusste der Elektriker auch nicht so recht was benötigt wird und empfahl eine Kaminsteuerung der Fa. Brunner incl. Einbau 1250€. Ich glaube aber, hier liegt ein Fehler vor. Mir geht es nicht darum den Kaminofen elektronisch zu steuern (automatische Drosselklappe) sondern lediglich eine Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung zu realisieren (geschaltete Dose), also während dem Betrieb des Kaminofens temperaturgesteuert bzw. druckgesteuert während die Kamintür kurzzeitig zum Nachlegen geöffnet wird und ggf. Unterdruck entsteht.
Vorgespräch mit dem zuständigen Schornsteinfeger findet in Kürze statt, ich würde mich nur gern vorab informieren. Der Elektriker war so fair zu sagen, dass er sich hier nicht genau auskennt und uns auch etwas anderes verbaut, womit der Schornsteinfeger halt zufrieden ist. Auch wenn er es nicht im Großhandel beziehen kann, wir sollen es auch gern z.B. im Internet bestellen.
Für die Genehmigung des Kaminofens beim Vorhandensein einer kontrollierten Wohnraum Be-/Entlüftung, ist eine entsprechende Regelung/Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung notwendig, damit keine Rauchgase in den Wohnraum gesaugt werden. Wer kann mir helfen, was genau benötigt wird? Empfehlungen? Zertifizierungen?
Situation:
- Kontrollierte-Wohnraumlüftung der Fa. Viessmann
- Kaminofen (kein offener Betrieb) mit eigenem (raumluftunabhängigen) Frischluftzug aus einem Kanal im Schornstein
Bei der Elektroplanung wusste der Elektriker auch nicht so recht was benötigt wird und empfahl eine Kaminsteuerung der Fa. Brunner incl. Einbau 1250€. Ich glaube aber, hier liegt ein Fehler vor. Mir geht es nicht darum den Kaminofen elektronisch zu steuern (automatische Drosselklappe) sondern lediglich eine Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung zu realisieren (geschaltete Dose), also während dem Betrieb des Kaminofens temperaturgesteuert bzw. druckgesteuert während die Kamintür kurzzeitig zum Nachlegen geöffnet wird und ggf. Unterdruck entsteht.
Vorgespräch mit dem zuständigen Schornsteinfeger findet in Kürze statt, ich würde mich nur gern vorab informieren. Der Elektriker war so fair zu sagen, dass er sich hier nicht genau auskennt und uns auch etwas anderes verbaut, womit der Schornsteinfeger halt zufrieden ist. Auch wenn er es nicht im Großhandel beziehen kann, wir sollen es auch gern z.B. im Internet bestellen.
fragg schrieb:
hängt vom schornie ab. unserer will einen druckwächter (leda) ODER schriftlich vom GWS das die Lüftung unter 5 Pascal bleibt. was der gws nicht ausstellen will.
trotz geprüftem RLU Ofen.Bei uns genauso, sind um Druckwächter nicht herumgekommen...Moin,
unserer sagte uns, das es da gar keinen Ermessensspielraum geben würde. Es wäre sogar gesetzlich so geregelt, dass bei einem rlu Ofen mit Dibt Zertifikat nicht weiter mehr verlangt werden dürfte. Aber er sagte auch, dass es wohl Kollegen gibt, die es mit der Weiterbildung nicht so genau nehmen...
Gruß,
Andreas
fragg schrieb:
unserer will einen Druckwächter (leda) ODER schriftlich vom GWS das die Lüftung unter 5 Pascal bleibt. was der gws nicht ausstellen will.
trotz geprüftem RLU Ofen.
unserer sagte uns, das es da gar keinen Ermessensspielraum geben würde. Es wäre sogar gesetzlich so geregelt, dass bei einem rlu Ofen mit Dibt Zertifikat nicht weiter mehr verlangt werden dürfte. Aber er sagte auch, dass es wohl Kollegen gibt, die es mit der Weiterbildung nicht so genau nehmen...
Gruß,
Andreas
andimann schrieb:
Moin,
unserer sagte uns, das es da gar keinen Ermessensspielraum geben würde. Es wäre sogar gesetzlich so geregelt, dass bei einem rlu Ofen mit Dibt Zertifikat nicht weiter mehr verlangt werden dürfte. Aber er sagte auch, dass es wohl Kollegen gibt, die es mit der Weiterbildung nicht so genau nehmen...
Gruß,
AndreasDa erzählt jeder wieder seinen eigenen Käse. Unser Schorni schult andere und ist glaub ich gut bewandert, glaube also kaum dass das stimmt . Aber im Endeffekt sind das alles Könige in ihrem eigenen Königreich. Ist das selbe mit "bei dir geh ich nicht aufs Dach, aber bei deinem Nachbarn schon". Ist krass..