Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend?

4,90 Stern(e) 7 Votes
D

Daniel-Sp

Ob der untere Modulationsbereich passt, entnimmt Du den Datenblatt. Dort sollte der Modulationsbereich bei unterschiedlichen Arbeitspunkten angegeben sein. Interessant wäre die untere Grenze bei A7 (7°C AT). Dann kannst Du abschätzen wie gut die Wärmepumpe in der Übergangszeit passt. Bei A-7 kannst Du abschätzen, ob die Leistung im Winter reicht oder ob der Heizstab frühzeitig einsetzen muss.
Prüfe auch die Heizlastberechnung genau, welche Raumtemperatur wurde angenommen, entspricht sie euren Wünschen... Wurde eine Raumweise Heizlastberechnung mit den Parametern Deines Hauses erstellt?
 
H

hippjoha

Vielen Dann erst mal für eure schnelle Hilfe und Antworten. Das hilft mir schon mal sehr weiter für das nächste Gespräch mit unserem Heizungsbauer. Sobald ich nähere Daten habe, melde ich mich wieder
 
Z

Zaba12

Finde die Wärmepumpe mit 10kW auch zu überdimensioniert für die QM, aber den Fachmann bezahlst Du, er sollte wissen was er tut.
 
H

hippjoha

So, ich hab eben ein Schreiben für die JAZ Berechnung erhalten. Wenn ich es richtig lese hat sie "nur" 8,1 kW?

Leistungszahl Cop (A-7/W35 / A2/W35 / A7/W35): 3,3 / 4,31 / 5,12
Nennleistung in kW (A7 / W35): 8,1

Gesamtjahresarbeitszahl: 4,61
 
Zuletzt aktualisiert 25.04.2024