Frischwasserstation immer mit Soll 60 Grad laufen?Vorschrit?

4,00 Stern(e) 5 Votes
F

fraubauer

Guten Tag.
Kann mir bitte jemand eine Vorschrift, Verordnung mitteilen, wonach eine Frischwasserstation in einem
Mehrfamilienhaus (Bau 2016) in Kombi mit einem Pufferspeicher immer mit 60 Grad Soll betrieben werden muß?
Also dann Vorlauf Puffer mit 65 Grad.
Habe mehrere Informationen gefunden, wonach dies nicht! für Frischwasserstationen gilt,
da hier kein Warmwasser bevorratet wird.
Hier sollte auch 45 Grad ausreichen.
Legionellen sollten kein Problem sein, da auch zusätzlich wöchentlich mit 75 Grad thermisch entkeimt.
Kalk ist bei 45 Grad bis 60 Grad auch kein Problem und Verbrühungsgefahr besteht auch nicht.
(Im Gegenteil bei 60 Grad Soll).

Jedoch finde ich die Verordnung dazu nicht, dass eine Frischwasser auch unter 60 Grad
(z.B. 55 Grad) betrieben werden darf.
Privates Mehrfamilienhaus mit 5 Einheiten.

Besten Dank
 
J

Joedreck

Der Trick wird sein, dass kein Trinkwasser bevorratet wird. Bei dem Wasser im Puffer handelt es sich um Heizungswasser.
Die Frischwasser stellt wie ein Durchlauferhitzer ständig frisches Warmwasser her.
Daher brauchst du dir um die Temperatur keine Sorgen zu machen. Übrigens brauchst du da auch kein Legionellenprogramm.
 
G

guckuck2

Er wird einen Beleg dafür brauchen, um die Hausgemeinschaft zu überzeugen. Das sollte sich in der Trinkwasserverordnung finden lassen.

In dem Kontext auch direkt schauen, ob die alle paar Jahre vorgeschriebene Legionellenprüfung erforderlich ist oder nicht. Die kostet ja auch dreistellig.
 
F

fraubauer

Er wird einen Beleg dafür brauchen, um die Hausgemeinschaft zu überzeugen. Das sollte sich in der Trinkwasserverordnung finden lassen.

In dem Kontext auch direkt schauen, ob die alle paar Jahre vorgeschriebene Legionellenprüfung erforderlich ist oder nicht. Die kostet ja auch dreistellig.
Hallo.
Ja, genau. Ich müßte die Verordung dafür wissen.
Mir ist auch klar, dass die Frischwasser praktisch ein Art Durchlauferhitzer ist.
Aber ich finde in der DVGW keine Verordnung.
Nur über gewerblich oder öffentlich.
Aber nicht für ein ganz normales kleines Mehrfamilienhaus mit 5 Einheiten.
Stichleitung von der Zirkulationsleitung ist auch sehr kurz.
 
E

Effizientix

...und ob es sich bei dem System um eine klein- oder Großanlage handelt.
Ich vermute eine Großanlage im Sinne der DVGW...
 
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 915 Themen mit insgesamt 12097 Beiträgen

Ähnliche Themen
06.01.2020Wie entstehen Temperaturschwankungen an einer Frischwasser Beiträge: 21
28.12.2015Durchlauferhitzer oder Boiler Beiträge: 23
16.03.2017Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt Beiträge: 17
24.08.2020Gartendusche mit warmwasser oder ohne Beiträge: 12
20.08.2021Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr Beiträge: 12
03.11.2015Tiefgarage Mehrfamilienhaus unter freistehenden Einfamilienhaus Beiträge: 13
19.04.2020Frischwasser mit teilw. sehr hohen und niedr. Puffer-Temperaturen betreiben Beiträge: 17
15.11.2022Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen Beiträge: 21
20.04.2017Bebauungsplan Mehrfamilienhaus Beiträge: 16
12.09.2014Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc. Beiträge: 35
05.01.2016Mehrfamilienhaus zu Vermietung Beiträge: 12
02.06.2016Mehrfamilienhaus - Bausparvertrag & Vorfinanzierung sinnvoll? Beiträge: 24
06.06.2017Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? Beiträge: 52
18.12.2023Baukosten Mehrfamilienhaus mit 10 Wohneinheiten, vollunterkellert Beiträge: 19
04.07.2016Mehrfamilienhaus ab 3 Wohnungen als Fertighaus Beiträge: 18
09.06.2016Projekt Mehrfamilienhaus Fragen zu Kosten und Vorgehensweise Beiträge: 24

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben