Planung zentrale Lüftungsanlage - Volumenstron, Positionierung?

4,00 Stern(e) 6 Votes
0

0per8or

Hallo zusammen,

ich plane gerade die Kontrollierte-Wohnraumlüftung für meinen Neubau (Massivhaus). Hier die Eckdaten:
- Fläche: 251 m2, Raumhöhe KG: 2,55 m, Raumhöhe EG, DG: 2,60 m
- Volumenströme (laut Helios Planungstool) im Anhang
- Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung im Keller geplant
- Außenluft durch Außenwand, Fortluft durch Dach
- Geplante Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zehnder Lüftungsgerät comfoair Q450 TR Enthalpie oder Helios EC500 W
- Grundrisse mit Planung der Ventile und Rohre im Anhang
- 75 mm Rohre in Filigrandecke
- Strömungsgeschwindigkeit auf < 2,0 m/s ausgelegt
- Überstromöffnungen in den Türzargen
- Umsetzung möglichst in Eigenleistung

Konkret habe ich dazu folgende Fragen:
1. Passen die Volumenströme sowie die Positionierung der Zu- und Abluftventile?
2. Im Kellergeschoss ist eine Einliegerwohnung geplant. Kann man die Volumenströme für diese auch so planen, dass Zu- und Abluft gleich sind und die Überströmöffnung in der Tür dem Flur weglassen? Hauptwohnung und Einliegerwohnung würden dann zwei unabhängige Lüftungsbereiche bilden.
3. Im DG ist eine finnische Sauna (Nutzung 2-3 mal / Monat) geplant. Würdet ihr diesen Raum in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit integrieren oder führt man die Abluft durch das Badezimmer mit ab?
4. Sollte der Technikraum in dem die Kontrollierte-Wohnraumlüftung steht auch einen eigenen Auslass für Zu- oder Abluft bekommen?
5. Sollte das Verhältnis Zuluft zu Abluft pro Etage in etwa gleich sein? Derzeit haben EG und DG deutlich mehr Zuluft und das KG deutlich mehr Abluft
6. Das Abluftrohr für den Vorratsraum im KG ist sehr kurz. Könnte es hier zu Geräuschen kommen?

Viele Grüße
0per8or
Anhang anzeigen planung-zentrale-lueftungsanlage-volumenstron-positionierung-359314-1.png
Anhang anzeigen planung-zentrale-lueftungsanlage-volumenstron-positionierung-359314-2.png
Anhang anzeigen planung-zentrale-lueftungsanlage-volumenstron-positionierung-359314-3.png
planung-zentrale-lueftungsanlage-volumenstron-positionierung-359314-4.png
 
L

Lumpi_LE

Wir haben auch eine Helios Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Mal zum Vergleich:
1) Wir haben auf 165m² etwa genausoviele Leitungen wie ihr auf 251 geplant habt und das sind für 2 Räume schon eigentlich zu wenig (im Nachhinein)
3) Wir haben auch eine Sauna im Bad und nicht extra angeschlossen - Bad reicht
4) Ja haben wir
5) Ja, bei uns ist das so geplant, daher z.B. auch Abluft in den Fluren, was bei euch fehlt
6) Ja möglich

WElches Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Gerät wollt ihr denn nehmen?
 
B

boxandroof

5. Sollte das Verhältnis Zuluft zu Abluft pro Etage in etwa gleich sein? Derzeit haben EG und DG deutlich mehr Zuluft und das KG deutlich mehr Abluft
Wir haben im OG mehr Zuluft, d.h. Luft strömt auch durch das Treppenhaus nach unten ins EG. Wurde so geplant und ergibt sich aus dem Räumen bei uns. Staub landet auf der Treppe statt irgendwo anders. Sehe da keine Vor-/Nachteile.
 
0

0per8or

WElches Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Gerät wollt ihr denn nehmen?
Bis jetzt ist eine Zehnder ComfoAir Q450 TR Enthalpie oder eine Helios EC500 W geplant. Die genaue Entscheidung steht aber noch aus.

Wie habt ihr denn die Zu-/Abluftöffnung im Technikraum ausgeführt? Rohr in die Decke, einmal im Kreis gelegt und Deckenauslass dran? Oder gibt's Ventile die man direkt an den Verteiler steckt, bzw. an ein kurzes Rohr, das unter der Decke hängt?
 
L

Lumpi_LE

Würd bei der EC500 W dann aber auch eine ET nehmen.

Normal wie in den anderen Räumen auch. Grad gesehen, unser HAR ist aber auch deutlich größer als eurer, kombiniert mit Hauswirtschaftsraum...
 
G

guckuck2

Nutze doch als Basis den Planungsservice von Zehnder. Wenn du dann deren Material verbaust und die Inbetriebnahme von Zehnder machen lässt, verlängert sich die Garantie auf 5 Jahre.
 
Zuletzt aktualisiert 25.04.2024