Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch?

4,30 Stern(e) 4 Votes
J

JHT2018

Schönen guten Tag,

meine Neubau Doppelhaushälfte (ca. 150qm ohne Keller KfW55) ist jetzt knapp 10 Monate alt. Die Luft-Wasser- Wärmepumpe verrichtet auch gut ihren Dienst. Was aber jetzt aufgefallen ist, ein befreundetes Paar hat auch eine Doppelhaushälfte neu gebaut (gleicher Bauträger, ohne Keller KfW55) und hat die selbe Heizung nur mit 50% weniger Wärmeleistung, obwohl ihr Haus bei 250qm liegt!

Ich möchte ungern meine Heizung energetisch unwirtschaftlich betreiben, außerdem habe ich dann auch mehr für die Heizung bezahlt!

An wen muss ich mich wenden ? Der Bauträger sagt dazu nix.
 
N

nordanney

Hast Du Dich nicht vor dem Hausbau mit den Dingen beschäftigt, die Du kaufst? Jedes Pups-Handy für 300€ wird stundenlang im Netz verglichen und beim Hausbau findet das alles nicht statt (bei so vielen jedenfalls).

Oder beschwerst Du Dich auch beim Autokauf später, dass der V8 mehr verbraucht als das gleiche Auto Deiner Nachbarn, die einen Diesel fahren?
 
B

Bookstar

Naja mal langsam. Wer bitte baut mit Bauträger und lässt sich vorab eine Heizlastberechnung geben? Sorry das ist Mumpitz. Genau deshalb nimmt man einen Bauträger.

Wartungsfreie Grüße
 
N

nordanney

Naja mal langsam. Wer bitte baut mit Bauträger und lässt sich vorab eine Heizlastberechnung geben? Sorry das ist Mumpitz. Genau deshalb nimmt man einen Bauträger.

Wartungsfreie Grüße
Nun ja, ICH würde zumindest wissen wollen, was in meinem Haus verbaut wird ;-)
Dafür würde ich auch die Bauleistungsbeschreibung prüfen lassen - spätestens da sollten solche Ungereimtheiten auffallen. Eine Heizlastberechnung ist dafür nicht nötig. Eine 20kW Wärmepumpe für ein kleines Häuschen sollte z.B. sofort auffallen.
 
Zuletzt aktualisiert 29.03.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1766 Themen mit insgesamt 26252 Beiträgen

Ähnliche Themen
11.12.2020Berater kalkuliert Preis f. 112m² KFW55 Doppelhaushälfte m Keller auf fast 600.000€ Beiträge: 32
02.03.2023Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm Beiträge: 99
24.07.2019Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik Beiträge: 47
16.09.2020Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? Beiträge: 16
07.10.2023Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? Beiträge: 14
13.09.2020BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger Beiträge: 25
07.06.2021Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich Beiträge: 16
27.07.2013Durchschnittliche Bauzeit Doppelhaushälfte mit Keller Beiträge: 12
31.07.2013KFW70? Neubau, welche Heizung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung, KfW85 statt KfW70 Beiträge: 10
01.06.2021Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? Beiträge: 11
14.01.2023Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? Beiträge: 37
10.01.2022Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln Beiträge: 45
28.05.2021Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock Beiträge: 53
30.12.2019Einfamilienhaus als KfW55 oder Effizienzhaus 70 bauen? Beiträge: 35
07.01.2024NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus Beiträge: 132
29.06.2018Ist ein Aufpreis von 17.000 für KfW55 gängig? Beiträge: 18
29.04.2016Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen Beiträge: 27
27.02.2020Neubau Doppelhaushälfte ohne KfW Standard sinnvoll? Beiträge: 36
12.11.2021Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden Beiträge: 15
12.08.2021Gemeinsame Wärmepumpe - Doppelhaus Beiträge: 10
08.10.2019Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! Beiträge: 20
02.09.2013Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik Beiträge: 18
16.04.2022Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? Beiträge: 13
28.05.2018Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? Beiträge: 19
02.03.2020Grundriss-Optimierung / Aufteilung Erdgeschoss in Doppelhaushälfte Beiträge: 46
25.05.2022Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? Beiträge: 10
26.08.2013Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? Beiträge: 13
07.03.2023Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS Beiträge: 21
04.01.2022Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten Beiträge: 1439

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben