ᐅ Evtl. Mängel an verlegten Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Rohren - heute wird betoniert
Erstellt am: 09.06.16 09:11
S
sirhc
Hallo zusammen,
brauche dringend eine Einschätzung von jemand mit ein bisschen Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Erfahrung, was die Installation angeht.
Gestern Nachmittag wurden die Leitungen in die Decke gelegt, gerade wird die obere Eisenschicht gelegt und heute Nachmittag wird betoniert.
Bin gestern Abend alle Stränge abgegangen um zu schauen, ob die auch ok sind. Zwei Dinge habe ich entdeckt:
1. Loch in Leitung: man kann jedoch nicht ins Innere des Rohres schauen, daher vermute ich dass das Rohr eine äußere und eine innere Wand hat und das Loch nicht durch die innere Wand geht.
Frage hierzu, wie "schlimm" das ist: muss das Stück Leitung ausgetauscht werden, reicht einfaches Abkleben mit Panzerklebeband o.ä. oder ist es gar nur kosmetischer Natur und kann so zu betoniert werden?
2. Ventil mit Klebeband bearbeitet: bei allen anderen Ventilen ist das Rohr im Ventil nicht zusätzlich mit Klebeband umwickelt, außerdem ist bei den anderen Ventilen der zweite Anschluss mit einem Deckel aus Plastik verschlossen, wo hier wiederum Klebeband zum Einsatz kam. Vermutlich ist eine Verriegelung beschädigt und der besagte Deckel fehlte.
Auch hier die Frage, wie "schlimm" das ist: muss das Ventil ausgetauscht werden oder ist das nur auf pragmatische Art geflickt und kann so bleiben?
Leider ist mein Installateur seit gestern Spätnachmittag nicht zu erreichen und laut Büro heute auch ganztägig unterwegs. Das Büro versucht zwar ihn zu erreichen, hat auch die Bilder, die ich gestern schon rübergemailt habe, aber ich überlege grade was ich mache, wenn heute Nachmittag der Beton kommt, bevor der Installateur Stellung beziehen kann. Zur Not muss ich selbst das Loch mit Panzerklebeband abkleben, besser als nix. Außerdem wäre ja zu Befürchten dass noch weitere Löcher nach Verlegen der oberen Eisenschicht auftauchen, um die ich mich dann kümmern müsste.
Danke für eure Hilfe.

brauche dringend eine Einschätzung von jemand mit ein bisschen Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Erfahrung, was die Installation angeht.
Gestern Nachmittag wurden die Leitungen in die Decke gelegt, gerade wird die obere Eisenschicht gelegt und heute Nachmittag wird betoniert.
Bin gestern Abend alle Stränge abgegangen um zu schauen, ob die auch ok sind. Zwei Dinge habe ich entdeckt:
1. Loch in Leitung: man kann jedoch nicht ins Innere des Rohres schauen, daher vermute ich dass das Rohr eine äußere und eine innere Wand hat und das Loch nicht durch die innere Wand geht.
Frage hierzu, wie "schlimm" das ist: muss das Stück Leitung ausgetauscht werden, reicht einfaches Abkleben mit Panzerklebeband o.ä. oder ist es gar nur kosmetischer Natur und kann so zu betoniert werden?
2. Ventil mit Klebeband bearbeitet: bei allen anderen Ventilen ist das Rohr im Ventil nicht zusätzlich mit Klebeband umwickelt, außerdem ist bei den anderen Ventilen der zweite Anschluss mit einem Deckel aus Plastik verschlossen, wo hier wiederum Klebeband zum Einsatz kam. Vermutlich ist eine Verriegelung beschädigt und der besagte Deckel fehlte.
Auch hier die Frage, wie "schlimm" das ist: muss das Ventil ausgetauscht werden oder ist das nur auf pragmatische Art geflickt und kann so bleiben?
Leider ist mein Installateur seit gestern Spätnachmittag nicht zu erreichen und laut Büro heute auch ganztägig unterwegs. Das Büro versucht zwar ihn zu erreichen, hat auch die Bilder, die ich gestern schon rübergemailt habe, aber ich überlege grade was ich mache, wenn heute Nachmittag der Beton kommt, bevor der Installateur Stellung beziehen kann. Zur Not muss ich selbst das Loch mit Panzerklebeband abkleben, besser als nix. Außerdem wäre ja zu Befürchten dass noch weitere Löcher nach Verlegen der oberen Eisenschicht auftauchen, um die ich mich dann kümmern müsste.
Danke für eure Hilfe.
S
Sebastian7910.06.16 14:13Hatte ich auch - über 20k. Habe nun wesentlich mehr umgesetzt und hab nicht mal 10k bezahlt. Dafür alles in EL...
Das krieg ich nicht hin. Wir schießen wahrscheinlich auch schon über das hinaus, wann man heutzutage als Standardinstallation bezeichnen würde. Jedenfalls ein ganz schön teures Gewerk. Aber das muss jetzt einmal ordentlich gemacht werden, sonst störe ich mich die ganze Zeit an fehlenden Dingen und muss mich mit Nachrüstungen rumschlagen.
S
Sebastian7910.06.16 18:54Naja, Mercedesbereich? Die großen Schalterhersteller tun sich doch preislich kaum etwas - und auch Sicherungen etc.
sind alle recht gleich.
Billigkram gibt es natürlich auch, aber ich wünsche mir eine vernünftige Haltbarkeit gepaart mit langen Verfügbarkeiten.
KNX macht - wenn man es denn unbedingt will - nur Sinn, wenn man es selbst kann oder wirklich einen Betrieb findet, der KNX kann und versteht - und nicht nur die berühmten 10.000 Euro Aufpreis nimmt und dann einfach seine konventionelle Verkabelung auf KNX 1:1 ummünzt, was man wirklich oft sieht und liest...
sind alle recht gleich.
Billigkram gibt es natürlich auch, aber ich wünsche mir eine vernünftige Haltbarkeit gepaart mit langen Verfügbarkeiten.
KNX macht - wenn man es denn unbedingt will - nur Sinn, wenn man es selbst kann oder wirklich einen Betrieb findet, der KNX kann und versteht - und nicht nur die berühmten 10.000 Euro Aufpreis nimmt und dann einfach seine konventionelle Verkabelung auf KNX 1:1 ummünzt, was man wirklich oft sieht und liest...
Ähnliche Themen