ᐅ Evtl. Mängel an verlegten Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Rohren - heute wird betoniert
Erstellt am: 09.06.16 09:11
S
sirhc
Hallo zusammen,
brauche dringend eine Einschätzung von jemand mit ein bisschen Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Erfahrung, was die Installation angeht.
Gestern Nachmittag wurden die Leitungen in die Decke gelegt, gerade wird die obere Eisenschicht gelegt und heute Nachmittag wird betoniert.
Bin gestern Abend alle Stränge abgegangen um zu schauen, ob die auch ok sind. Zwei Dinge habe ich entdeckt:
1. Loch in Leitung: man kann jedoch nicht ins Innere des Rohres schauen, daher vermute ich dass das Rohr eine äußere und eine innere Wand hat und das Loch nicht durch die innere Wand geht.
Frage hierzu, wie "schlimm" das ist: muss das Stück Leitung ausgetauscht werden, reicht einfaches Abkleben mit Panzerklebeband o.ä. oder ist es gar nur kosmetischer Natur und kann so zu betoniert werden?
2. Ventil mit Klebeband bearbeitet: bei allen anderen Ventilen ist das Rohr im Ventil nicht zusätzlich mit Klebeband umwickelt, außerdem ist bei den anderen Ventilen der zweite Anschluss mit einem Deckel aus Plastik verschlossen, wo hier wiederum Klebeband zum Einsatz kam. Vermutlich ist eine Verriegelung beschädigt und der besagte Deckel fehlte.
Auch hier die Frage, wie "schlimm" das ist: muss das Ventil ausgetauscht werden oder ist das nur auf pragmatische Art geflickt und kann so bleiben?
Leider ist mein Installateur seit gestern Spätnachmittag nicht zu erreichen und laut Büro heute auch ganztägig unterwegs. Das Büro versucht zwar ihn zu erreichen, hat auch die Bilder, die ich gestern schon rübergemailt habe, aber ich überlege grade was ich mache, wenn heute Nachmittag der Beton kommt, bevor der Installateur Stellung beziehen kann. Zur Not muss ich selbst das Loch mit Panzerklebeband abkleben, besser als nix. Außerdem wäre ja zu Befürchten dass noch weitere Löcher nach Verlegen der oberen Eisenschicht auftauchen, um die ich mich dann kümmern müsste.
Danke für eure Hilfe.

brauche dringend eine Einschätzung von jemand mit ein bisschen Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Erfahrung, was die Installation angeht.
Gestern Nachmittag wurden die Leitungen in die Decke gelegt, gerade wird die obere Eisenschicht gelegt und heute Nachmittag wird betoniert.
Bin gestern Abend alle Stränge abgegangen um zu schauen, ob die auch ok sind. Zwei Dinge habe ich entdeckt:
1. Loch in Leitung: man kann jedoch nicht ins Innere des Rohres schauen, daher vermute ich dass das Rohr eine äußere und eine innere Wand hat und das Loch nicht durch die innere Wand geht.
Frage hierzu, wie "schlimm" das ist: muss das Stück Leitung ausgetauscht werden, reicht einfaches Abkleben mit Panzerklebeband o.ä. oder ist es gar nur kosmetischer Natur und kann so zu betoniert werden?
2. Ventil mit Klebeband bearbeitet: bei allen anderen Ventilen ist das Rohr im Ventil nicht zusätzlich mit Klebeband umwickelt, außerdem ist bei den anderen Ventilen der zweite Anschluss mit einem Deckel aus Plastik verschlossen, wo hier wiederum Klebeband zum Einsatz kam. Vermutlich ist eine Verriegelung beschädigt und der besagte Deckel fehlte.
Auch hier die Frage, wie "schlimm" das ist: muss das Ventil ausgetauscht werden oder ist das nur auf pragmatische Art geflickt und kann so bleiben?
Leider ist mein Installateur seit gestern Spätnachmittag nicht zu erreichen und laut Büro heute auch ganztägig unterwegs. Das Büro versucht zwar ihn zu erreichen, hat auch die Bilder, die ich gestern schon rübergemailt habe, aber ich überlege grade was ich mache, wenn heute Nachmittag der Beton kommt, bevor der Installateur Stellung beziehen kann. Zur Not muss ich selbst das Loch mit Panzerklebeband abkleben, besser als nix. Außerdem wäre ja zu Befürchten dass noch weitere Löcher nach Verlegen der oberen Eisenschicht auftauchen, um die ich mich dann kümmern müsste.
Danke für eure Hilfe.
Also bei mir ergab die Recherche:
+ kostengünstigere Installation, da Zuschneiden von Dämmung um die Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Leitungen entfällt
+ Rundrohre sind gängiger, werden in größeren Massen produziert, sind somit günstiger als ovale Rohre
+ weniger Höhe beim Fußbodenaufbau, der ja dank Fußbodenheizung, Dämmung usw. eh schon ordentlich ist
+ einfachere Verlegung der übrigen Sachen auf der Decke, da sich ja nichts kreuzen darf
Wie ist denn deine Sicht der DInge?
Viele Grüße
sirhc
+ kostengünstigere Installation, da Zuschneiden von Dämmung um die Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Leitungen entfällt
+ Rundrohre sind gängiger, werden in größeren Massen produziert, sind somit günstiger als ovale Rohre
+ weniger Höhe beim Fußbodenaufbau, der ja dank Fußbodenheizung, Dämmung usw. eh schon ordentlich ist
+ einfachere Verlegung der übrigen Sachen auf der Decke, da sich ja nichts kreuzen darf
Wie ist denn deine Sicht der DInge?
Viele Grüße
sirhc
S
Sebastian7910.06.16 13:35Kann den Ausführungen von sirhc nur zustimmen.
Hallo Sebastian,
hast du meine Nachricht von gestern bekommen? Sollte eine persönliche Nachricht werden, ist aber wohl auf der "Pinnwand" oder so gelandet, dann konnte ich sie selbst nicht mehr sehen.
Kannst du mir Jahrgang und Nummer der CT Ausgabe zum Thema KNX nennen? Hatte da gestern einen 15 Monate alten Beitrag zu von dir gelesen. 🙂 Was du letztlich umgesetzt hast würde mich auch interessieren, wo wir schon einmal offtopic sind...
Danke und viele Grüße!
hast du meine Nachricht von gestern bekommen? Sollte eine persönliche Nachricht werden, ist aber wohl auf der "Pinnwand" oder so gelandet, dann konnte ich sie selbst nicht mehr sehen.
Kannst du mir Jahrgang und Nummer der CT Ausgabe zum Thema KNX nennen? Hatte da gestern einen 15 Monate alten Beitrag zu von dir gelesen. 🙂 Was du letztlich umgesetzt hast würde mich auch interessieren, wo wir schon einmal offtopic sind...
Danke und viele Grüße!
S
Sebastian7910.06.16 13:56Oh, ne - erst jetzt gesehen.
Die Ausgabe ist schon im Müll oder im Umzugscontainer 😀
Da stand auch kaum was drin - ist also nicht wirklich was Wissenswertes für jemanden, der KNX umsetzen will.
Ich hab kein KNX, weil ich da keinen persönlichen Nutzen für mich gesehen haben und weiterhin sehe. Habe alles, was ich wollte, konventionell umgesetzt - manches etwas Gebastel, aber es hat geklappt.
Die Ausgabe ist schon im Müll oder im Umzugscontainer 😀
Da stand auch kaum was drin - ist also nicht wirklich was Wissenswertes für jemanden, der KNX umsetzen will.
Ich hab kein KNX, weil ich da keinen persönlichen Nutzen für mich gesehen haben und weiterhin sehe. Habe alles, was ich wollte, konventionell umgesetzt - manches etwas Gebastel, aber es hat geklappt.
Ähnliche Themen