Erwärmung der Zuluft im Rohr

4,50 Stern(e) 4 Votes
Thorsten_J

Thorsten_J

Hallo,

Wir haben ein Passivhaus gebaut und sind um Ostern eingezogen. Leider hatten wir einen fast unerträglichen Sommer. Trotz Beschattung hatten wir fast durchgehend über 26 Grad im Haus, auch nachts.
Wir haben eine Wohnraumlüftung von Paul (Novus 450) mit einer aktiven Sole Luftvorkühlung. Die Lüftung ist noch nicht richtig eingestellt, sie läuft derzeit mit ca. 30% höherem Volumenstrom, als nötig. Das Problem ist nun, das egal wie die Temperatur der Zuluft ist, an den Ventilen etwa 0,5 Grad weniger als die Raumtemperatur ankommen. Selbst mit aktivem Bypass und einer Herabsenkung der Zuluft auf 16 Grad haben wir 22,9 Grad (unsere aktuelle Raumtemperatur ohne Zuheizung liegt bei 23,5 Grad). Der Monteur hat die Werte gemessen und meint nicht optimal aber im Rahmen. Ich kann das aber nicht glauben, da wir Nacht für Nacht schwitzen und Nichtmal nachts kühle Luft ins Haus bekommen? Hat jemand ähnliches? Danke für jede Hilfe...

Gruß,

Thorsten
 
S

Saruss

Könnt ihr nicht jetzt, wo es kühl ist, einfach mal die Fenster aufmachen? Oder habt ihr das gespart? Ansonsten ist das ohne Klima im Sommer einfach so, dass nach einer Weile drinnen warm ist, egal wie gedämmt ist. Nur bei guter Dämmung kommt die Hitze nicht so schnell wieder raus. Wir haben auch nur ein Kfw70 Haus /Energieeinsparverordnung 2009 und bisher ohne Heizung auch noch angenehme Raumtemperatur. Ein echtes Passivhaus ist darauf ausgelegt, von den normalen Verbrauchern innen erwärmt zu werden, also wird es wohl nicht so schnell kälter. Einzige Idee die ich hätte wäre mal zu schauen ob ihr nur hohe Luftfeuchtigkeit habt, das macht das Wohnheime unangenehmer. Bei uns war auch im ersten Jahr diese relativ hoch, weil halt aus Estrich, Putz etc noch einiges raus kommt. Nach dem ersten Winter war es dann aber besser.
 
Thorsten_J

Thorsten_J

Guten Morgen,

Fenster können und haben wir auch aufgemacht, dass ist nicht das Problem. Es geht darum, dass immer Luft nahe der Zimmertemperatur eingeblasen wird, weil sich der Zuluftstrom im Rohr erwärmt. Selbst wenn ich den Bypass einschalte und auf 16 Grad runter kühle, kommt nichts kühles bei raus. Da hätte ich mir ja die teurer Anlage mit dem Wärmetauscher sparen können, wenn das mit ein paar Rohren auch funktioniert. Die Temperatur am Verteiler im Hauswirtschaftsraum hinter der Lüftungsanlage haben wir ebenfalls geprüft, diese liegt etwas über der Außentemperatur und damit funktioniert der Bypass.

Welche Erfahrungen habt Ihr mit solchen Anlagen gemacht? Eigentlich sollte die Erwärmung doch eher bei 1-2 Grad liegen.
 
S

Saruss

Bei mir ist die Erwärmung in den Rohren nicht so hoch. Die Rohrlängen sind bei mir maximal so um die 15m, der Großteil der Strecke aber auf dem allseitig gedämmten, aber unbeheizten Dachboden (der ist ja schon mal unter Zimmertemperatur IdR). Von da aus dann innerhalb der gedämmten Hülle in die Räume runter.
Die Speichermasse von Estrich, Putz etc. ist aber so hoch, dass das bisschen Luft selbst mit Bypass das Haus nicht runterkühlt. Ist auch logisch, schau doch mal die Wärmekapazität von Luft an pro Kubikmeter. Da kann ich mir schon vorstellen das sich die Luft in längeren Rohren vorwärmt wenn diese in der warmen Hülle liegen.
 
A

Alex85

ja die Rohre heizen sich bestimmt vor, aber das ist bei anderen Menschen auch so und hätte man schon öfter von gelesen.
Was für eine aktive Kühlung setzt du denn ein? Auf der Herstellerseite ist nichts zu sehen. Da gibts nur Erdwärmetauscher.
Ohne den Einwurf "aktive Kühlung" hätte ich salopp gesagt, Bypass defekt oder Außentemperatur hoch
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Hmm ich sehe kein Problem, alles funktioniert so wie es sollte. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist nicht zum kühlen sondern zum Lüften egal was der Verkäufer euch erzählt hat...
 
Zuletzt aktualisiert 15.10.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 772 Themen mit insgesamt 11344 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Erwärmung der Zuluft im Rohr
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
2Reihenfolge Estrich - Putz 14
3Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
4Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
5Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
6Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
7Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
8Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
9Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
10Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
11Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
12SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
13Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
15Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
16Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
17Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 32
18Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29

Oben