ᐅ Erfahrungswerte Lautstärke in dB_A einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Erstellt am: 15.08.17 20:49
J
jx7
Wie laut ist eure zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung, gemessen in dB_A?
Gemeint ist in den Wohnräumen in einem Meter Abstand zu dem Luftauslässen bei der Normalstufe für den Betrieb tagsüber, die sich aus der Einmessung der Anlage erheben hat.
(Es gibt Handy-Apps, die sowas messen, man muss nur aufpassen, dass wirklich dB_A und nicht dB gemessen bzw. angezeigt werden.)
Wie laut ist die Anlage selbst, also gemessen im Technikraum in einem Meter Abstand von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
Welches Modell habt ihr?
Gemeint ist in den Wohnräumen in einem Meter Abstand zu dem Luftauslässen bei der Normalstufe für den Betrieb tagsüber, die sich aus der Einmessung der Anlage erheben hat.
(Es gibt Handy-Apps, die sowas messen, man muss nur aufpassen, dass wirklich dB_A und nicht dB gemessen bzw. angezeigt werden.)
Wie laut ist die Anlage selbst, also gemessen im Technikraum in einem Meter Abstand von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
Welches Modell habt ihr?
Mit einer Reihe von Maßnahmen (Verzicht auf einen Pollenfilter im Bypass, Verlängerung des Schalldämpfers von 42 cm auf 100 cm, Extra-Schalldämpfer für die Leitung ins lauteste Zimmer, Schalldämm-Volumen-Elemente (SVE) in zwei Zimmern, Runterregeln der Anlage) konnte die Lautstärkesituation schließlich deutlich verbessert werden, sodass die Anlage zwar noch deutlich hörbar, aber nicht mehr krass laut ist.
Mir bleibt allerdings immer noch der Verdacht, dass diese ganzen Maßnahmen nur nötig gewesen waren, weil die Lautstärkeentwicklung der Anlage im Keller bereits 12 dB_A (=4x so laut) über der Herstellerangabe liegt, was mich schon etwas verwundert und was ja beim ersten Ortstermin auch eingeräumt wurde, dass die Anlage deutlich lauter ist als andere Anlagen.
Mir bleibt allerdings immer noch der Verdacht, dass diese ganzen Maßnahmen nur nötig gewesen waren, weil die Lautstärkeentwicklung der Anlage im Keller bereits 12 dB_A (=4x so laut) über der Herstellerangabe liegt, was mich schon etwas verwundert und was ja beim ersten Ortstermin auch eingeräumt wurde, dass die Anlage deutlich lauter ist als andere Anlagen.
Ja, die Verlängerung des Schalldämpfers auf 100 cm war die nachträgliche Herstellung des Sollzustands.
Der Generalunternehmer hat uns keine der genannten Maßnahmen in Rechnung gestellt. Er hatte uns im Bauvertrag ja auch DIN 4109 zugesichert, das heißt höchstens 35 dB_A in den Räumen.
Der Generalunternehmer hat uns keine der genannten Maßnahmen in Rechnung gestellt. Er hatte uns im Bauvertrag ja auch DIN 4109 zugesichert, das heißt höchstens 35 dB_A in den Räumen.