ist 28° so ein angepeilter Standardwert oder einfach nur beispielhaft?
Ich nehme draus mit das nicht einfach standardmäßig der gleiche abstand verlegt werden soll sondern für jeden Raum der Abstand ermittelt werden muss. Dieser aber möglichst klein gehalten sollte um Heißkosten (geringere Vorlauftemperatur) zu sparen?!
Es war ein Beispiel. Aktuell geht man in Richtung 30 Grad Vorlauf und 26 Grad Rücklauf.
Die korrekte Fußbodenheizung-Planung muss folgende Dinge berücksichtigen:
  • gewünschte Temperaturen in den Räumen (08/15 ist 20 Grad überall)
  • raumweise Heizlastberechnung
  • Anzahl der Heizkreise
  • Länge der Heizkreise (1x160m oder 2x80m z.B. ==> letzteres ist deutlich besser)
  • Durchflussmengen
  • Verlegeabstände (ich habe bei mir eine bunte Mischung von 5/7,5/10cm bekommen)
Die einzelnen Punkte sind jeweils in Abhängigkeit der anderen Punkte.

Ist das nicht dann relevant wenn die Heizung in betrieb genommen wird? was für Einflüsse hat dies beim Bau?
Hydraulischer Abgleich ist bei der Planung direkt zu berücksichtigen (Länge Heizkreise, Durchflussmengen...) und nach Einbau ist die Heizung so in Betrieb zu nehmen, wie sie geplant wurde.
Wen würde ich damit beauftragen wenn ich die Heizung bestmöglich eingestellt haben möchte, wenn nicht den Heizungsbauer?
Geplant oder eingestellt? Die bestmögliche Einstellung findest Du erst im Live-Betrieb im Winter heraus (wahrscheinlich findest Du die für Dich passende Einstellung erst zur zweiten Heizsaison). Denn die Einstellungen sind individuell, der Heizi gibt den Rahmen vor. Aber ob ggf. die Heizkurve etwas angepasst werden muss, findest Du erst heraus, wenn man drin wohnt und Du die Einstellung der Heizung ganz leicht änderst. Beispiel: In der Übergangszeit geht die Heizung zu früh aus, weil es tagsüber schon warm, aber nachts noch kalt ist. Das kann (muss) man dann für sich selbst herausfinden. Ist ähnlich wie die Einstellungen von Farben, Kontrast usw. beim TV. Feintuning.
 
S

SamSamSam

Danke schon mal für die ausführlichen Beiträge hier :) Hilfen wirklich sehr sich in das Thema einzuarbeiten
Die korrekte Fußbodenheizung-Planung muss folgende Dinge berücksichtigen:
Muss der Energieberater nicht auch auf sowas achten? damit wie du ja auch schreibst die Heizung effizient betrieben werden kann?
Wofür bezahlt man sonst so viel Geld :D auch wenn man die Hälfte ja erstattet bekommt.
 
A

Acof1978

Danke schon mal für die ausführlichen Beiträge hier :) Hilfen wirklich sehr sich in das Thema einzuarbeiten

Muss der Energieberater nicht auch auf sowas achten? damit wie du ja auch schreibst die Heizung effizient betrieben werden kann?
Wofür bezahlt man sonst so viel Geld :D auch wenn man die Hälfte ja erstattet bekommt.
Der muss nur für kfw55 sorgen. Wenn es mit 500 € höheren Stromkosten p.a. verbunden ist, dann ist es so :)
 
S

SamSamSam

Der muss nur für kfw55 sorgen. Wenn es mit 500 € höheren Stromkosten p.a. verbunden ist, dann ist es so :)
Verrückt!o_O
In meiner Erdbeer-Welt dachte ich mir dieser Würde überall dort schauen wo Energy eingespart werden kann! Und würde solche rein durch die Ausführung einsparenden Maßnahmen automatisch berücksichtigen.
 
N

nordanney

In meiner Erdbeer-Welt dachte ich mir dieser Würde überall dort schauen wo Energy eingespart werden kann! Und würde solche rein durch die Ausführung einsparenden Maßnahmen automatisch berücksichtigen.
Die Emily Erdbeer Welt gibt es nur im TV ;). Davon abgesehen ist der größte Faktor der Bewohner. Wer 24 Grad haben möchte und zeitgleich immer frische Luft durch gekippte Fenster braucht, wird auch im KfW40 Haus horrende Heizkosten haben. Wem es mit 20 Grad und Kontrollierte-Wohnraumlüftung reicht, ist im Effizienzhaus mit geringen Heizkosten unterwegs.
Aber ja, es wäre schön, wenn alle Energieberater nicht nur auf die nackten Zahlen, sondern auch auf die Umsetzung schauen würden.
 
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 915 Themen mit insgesamt 12097 Beiträgen

Ähnliche Themen
30.07.2021Kosten Energieberater realistisch? Beiträge: 16
19.12.2019Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? Beiträge: 53
17.10.2020KFW 153 - Tilgungszuschüsse und Max. Kreditbeträge erhöhen sich Beiträge: 62
18.08.2023Angebot Energieberater zu hoch? Beiträge: 21
08.07.2021Klima-Anlage nachrüsten --> KFW Förderung weg? Beiträge: 82
08.05.2021Neubau mit Einliegerwohnung - GU schränkt Vermietung und KfW Förderung ein Beiträge: 51
09.07.2021GU garantiert die KfW Einhaltung nicht. Kostenrisiko an Kunden? Beiträge: 24
25.10.2020KfW 55 oder 40+ für Neubau Einfamilienhaus in Würzburg? Beiträge: 27
26.02.2024Energetische Sanierung und Anbau, KFW 261 Beispiel Beiträge: 51
08.12.2023Aktuelle Kosten Energieberater Beiträge: 25
07.05.2022KfW-Stopp! Energieberater möchte sein Geld! Beiträge: 61
09.07.2016Energieberater für KfW55 nötig? Beiträge: 21
17.12.2015T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? Beiträge: 14
10.05.2012Heizkosten pro Jahr KfW55 - KfW70, Bauentscheidung Heizung Beiträge: 11
06.02.2022Neubau KfW 55 EE unterschiedliche Meinung Energieberater und GÜ Beiträge: 27
29.12.2020Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) Beiträge: 38
08.10.2019Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! Beiträge: 20
05.02.2020Dachdämmung von KfW 55 auf KfW 40 auf den Boden des Dachbodens Beiträge: 12
19.07.2021Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? Beiträge: 12
13.06.2018Energieberater für ein KfW 70 Hauses kostet 2.500€? Beiträge: 29
30.03.2016Energieberater meint KFW 55 - Mit Massivbau zu empfehlen? Beiträge: 21
17.02.2015KFW Förderung sinnvoll / Energieberater, Baubegleitung? Beiträge: 10
01.07.2019Welche Heizung im 200qm Neubau? Beiträge: 54
12.05.2021Einfamilienhaus Neubau KfW bauen - Kosten? Beiträge: 22
24.10.2023Antrag KfW 442 Solarstrom für Elektroautos Beiträge: 39
26.01.2023BAFA Einzelmaßnahmen, Kosten Energieberater? Beiträge: 12
11.09.2019Rollladen / Heizung Steuerung via API Beiträge: 11
16.04.2020KfW-Kredit noch zu retten / zu ändern? Beiträge: 10
20.01.2022KFW 270 für nachträgliche Photovoltaikanlage Beiträge: 17

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben